Цитата Сообщение от Stalker46k Посмотреть сообщение
Есть ПЛК110-30, к нему подключены два блока расширения МВ110-8А(задействовано 12 входов) и МУ110-16. Также к контроллеру по месту подключена панель СП307. Далее контроллер по 485 должен передавать информацию на второй контроллер ПЛК110-30 (там тройка лампа и пару кнопок) и второй ПЛК110-30 по 232 передает на ИП320. Как все это лучше сконфигурировать?
Цитата Сообщение от Stalker46k Посмотреть сообщение
Расширенная
Отлично. В таком случае схемы обмена могут быть разные.

Вариант 1:
ПЛК110-30 (первый):
RS-485-1 - Master для модулей Мх110
Ethernet - клиент (Modbus TCP Master) для CП307
Ethernet - сервер (Modbus TCP slave) для ПЛК110-30 (второй)

ПЛК110-30 (второй):
RS-232 - slave для панели ИП320
Ethernet - клиент (Modbus TCP Master) для ПЛК110-30 (первый)

В этом случае понадобится простейший switch.

Вариант 2:
ПЛК110-30 (первый):
RS-485-1 - Master для модулей Мх110
RS-485-2 - slave для CП307
Ethernet - сервер (Modbus TCP slave) для ПЛК110-30 (второй)

ПЛК110-30 (второй):
RS-232 - slave для панели ИП320
Ethernet - клиент (Modbus TCP Master) для ПЛК110-30 (первый)