Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
Rш = 50 Ом должен быть прецизионный, Rогр. любой.

Вообще с подключением ПВТ100 к ТРМ148 надо разбираться. Моя первая схема была для подключение ПВТ100 к МВ110-224.8А.
Попробовал подключить по Вашей схеме к ТРМ148. AIX-2 - Вход х-2, AIX-1 - Вход х-3. Ну и Rш=100 Ом (значение нашел в руководстве к ТРМ148).
Работает. Значения вроде нормальные - сравнил с другими датчиками влажности и температуры.
Спасибо.