Здравствуйте.
Также возникли проблемы с подключением ПВТ100 к ТРМ148 - он выдает ошибку HHHH (означает "значение завышено", вроде).
Почитал тему. Так правильная схема подключения - первая от IVM? Значения резисторов Rш=100 Ом (для ТРМ148) и Rогр=100 Ом. Вроде так?
И, кстати, резисторы прецизионные должны быть?
Rш = 50 Ом должен быть прецизионный, Rогр. любой.
Вообще с подключением ПВТ100 к ТРМ148 надо разбираться. Моя первая схема была для подключение ПВТ100 к МВ110-224.8А.
Последний раз редактировалось IVM; 18.09.2017 в 20:42.
Вообще с подключением ПВТ100 к ТРМ148 надо разбираться. Моя первая схема была для подключение ПВТ100 к МВ110-224.8А.
Просто любопытно, зачем ПВТ100 к МВ110-224.8А подключать? У ПВТ100 есть RS485!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вообще с подключением ПВТ100 к ТРМ148 надо разбираться. Моя первая схема была для подключение ПВТ100 к МВ110-224.8А.
Попробовал подключить по Вашей схеме к ТРМ148. AIX-2 - Вход х-2, AIX-1 - Вход х-3. Ну и Rш=100 Ом (значение нашел в руководстве к ТРМ148).
Работает. Значения вроде нормальные - сравнил с другими датчиками влажности и температуры.
Спасибо.