Цитата Сообщение от nikita Посмотреть сообщение
1. Это значит, что мв110 опросит один свой вход за минимум 5 мс?
2. А не группой - по протоколу ОВЕН я смогу опросить, скажем, только 1-ый и 8-ой входы за минимум 10 мс?
А если я буду опрашивать все 8 входов, то ждать обновления по одному из них мне придётся 5х8 = 40 мс или же только его собственные 5 мс?
Это все входы за 5 мс. Но это минимум. Реально лучше закладываться на 10 мс.

Необходимо понимать, что опрос по rs485 происходит не мгновенно и зависит от количества приборов, длины линии связи, скорости и т.д. Реально добиться с помощью групповой команды опроса всех входов раз в 10 мс (если модуль стоит рядом с ПЛК). Если вы опрашиваете по отдельности, то 8*10=80 мс - ваше время обновления данных на мастере (ПЛК).