Цитата Сообщение от pwm100558 Посмотреть сообщение
для тренировки захотелось соединить ПР200 и ПЛК110 по сети MODBUS RTU -RS485
соединил проводами реально
в ПР200 выдаю константу 37,5 REAL на выход NET-slave- подчиненный- с завода перемычки никто не трогал и не лазил
хочу эту константу увидеть в ПЛК110
что надо подправить в проектах??
проекты прилагаю
В OwenLogic при работе по интерфейсу rs485 выходные сетевые можно только прочитать, входные записать/прочитать.
Например, в Вашем проекте OL 2 выходных сетевых переменных типа real, конфигурация плк будет так
example.jpg
Сетевые настройки плк и пр200 должны совпадать.
В Universal Modbus Device Work Module поставьте By poll time.
Руководство по настройке области ввода/вывода плк можно найти здесь: http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/51162335