Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
Ситников так и делает - "Меняю протокол на Modbus-RTU -- работать перестаёт, конфигуратор подключиться не может."

Скорее всего настройки не совпадают.
Много раз проверял.
Более того,
1) Конфигуратор после смены настроек сам собой выставляет эти параметры в параметрах соединения
2) Пробовал менять разные "адреса сети" и запускать режим сканирования в конфигураторе (когда он сам пробует разные скорости)

По-моему, нужно ещё что-то сделать.
В поиске находится такое: раз, два, три, четыре

http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141657
Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин
Причина в том, что конфигуратор связывается с прибором с прибором по протоколу ОВЕН. Для связи с конфигуратором перейдите на зав. настройки. При этом ранее установленные Вами сетевые настройки сохраняться.

Судя по всему, конфигуратор с МЭ может работать _только_ по ОВЕН протоколу.
Если это так, то можно было бы в сам конфигуратор внести предупреждение?

Но есть ещё такое:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post181737
Цитата Сообщение от PiGeMa
2. При скорости протокола Modbus 115200 устройство имеет задержку ответа порядка 47-50 мс для запроса по одному регистру. В конфигураторе установлено 2 мс. Проверялось через различные программы. Результаты однозначны. Запрос 32 регистров - 63-65 мс.
Да, в конфигураторе есть параметр "задержка ответа modbus" и по умолчанию она равна 45мс.
Неужели этот самый МЭ110 будет держать 485 на 50мс?

Может, из-за этого Modbus по PLCConfiguration и не работает?