Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Много раз проверял.
Более того,
1) Конфигуратор после смены настроек сам собой выставляет эти параметры в параметрах соединения
2) Пробовал менять разные "адреса сети" и запускать режим сканирования в конфигураторе (когда он сам пробует разные скорости)
По-моему, нужно ещё что-то сделать.
В поиске находится такое: раз, два, три, четыре
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141657
Сообщение от Кирилл Валюнин
Судя по всему, конфигуратор с МЭ может работать _только_ по ОВЕН протоколу.
Если это так, то можно было бы в сам конфигуратор внести предупреждение?
Но есть ещё такое:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post181737
Да, в конфигураторе есть параметр "задержка ответа modbus" и по умолчанию она равна 45мс.Сообщение от PiGeMa
Неужели этот самый МЭ110 будет держать 485 на 50мс?
Может, из-за этого Modbus по PLCConfiguration и не работает?
Я цитировал тот пост где он такое пишет, я делаю вывод когда он упоминает бибку модбас. Все модули в режиме конфигурации работают только по протоколу Овен. По поводу настроек без наглядных подтверждений смысла нет это рекомендовать, может верные может нет. Все модули хоть и меняют в конфигураторе настройки применяются только после аппле или после пересброса питания
Последний раз редактировалось capzap; 10.09.2017 в 09:41.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран