Цитата Сообщение от Pioner-KU Посмотреть сообщение
таблица ModBus это номера параметров.

GGnnH GG – группа параметров, nn – параметр
Например, адрес параметра 0-20: 0020H.

мануал тут http://www.deltronics.ru/product/con...?vkl=files-vkl
Руководство по эксплуатации CP2000 (полная версия)

Скорее всего нужно параметр 0-20 (Источник задания частоты (AUTO)) изменить на 1 (Интерфейс RS-485)
и задание в регистр 2001H
Да, из представленных 2001H подходит больше всего, надо попробовать.
Насчет 0-20, исходя из примеров настройки ПИД регулятора, я думал там надо указать 2 (Аналоговый вход), а потом в 03-00 и 03-01 указать 4 и 5 (Сигнал ПИД и обратная связь).