Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: помогите подключится по modbus плк овен 110 к частотному преобразователю Delta

  1. #1

    По умолчанию помогите подключится по modbus плк овен 110 к частотному преобразователю Delta

    покажите кто нибудь на примере,как управлять скоростью,пуском ,то что то не могу разобраться в адресах и битах,может надо переводить из ....ичных чисел??

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    не совсем понятно из вопроса, кто мастер? И что за адреса и биты нужны из плк?
    ну на сколько я понимаю тут мастером никак не может быть преобразователь частоты,а адреса нужны непосредственно битов преобразователя частоты,для дальнейшего его управления с плк

  3. #3
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Тут такое дело, коллега...
    ЧРП-то у Вас какой?
    В CP2000, например, есть встроеннный ПЛК который и мастером в сети может быть, и логику работы системы обеспечивает...
    А остальное всё в мануале на ЧРП расписано.
    Режим обмена, например, определяют значения параметров частотника 9-й группы.
    Адресацию же надо искать не в урезанном русском переводе, а в мануале с сайта производителя.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Тут такое дело, коллега...
    ЧРП-то у Вас какой?
    В CP2000, например, есть встроеннный ПЛК который и мастером в сети может быть, и логику работы системы обеспечивает...
    А остальное всё в мануале на ЧРП расписано.
    Режим обмена, например, определяют значения параметров частотника 9-й группы.
    Адресацию же надо искать не в урезанном русском переводе, а в мануале с сайта производителя.
    ну не такой же я примитивный прям чтоб не поискать,частотный преоброзователь delta vfd-el. И вот вопрос если б у меня был преоброзователь со встроенным плк,зачем тогда мне нужен отдельный то?у меня адреса то все есть но я немогу совместить наверное нужно перевести числа,вот это то самое у меня не выходит!

  5. #5
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Хорошо, давайте разберёмся вместе.
    Адрес какого именно параметра Вас интересует?

    PS: http://www.deltaww.com/filecenter/Pr...R_20080812.pdf
    Страница 108
    Адреса регистров управления и состояния приведены в шестнадцатеричном формате.
    Для перевода можно использовать стандартный калькулятор Форточек в режиме для программиста.
    Набиваете число в одном формате, потом переключаете систему счисления на другую.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 25.07.2016 в 21:42.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Хорошо, давайте разберёмся вместе.
    Адрес какого именно параметра Вас интересует?
    ну взять даже адрес 2000h (bit 0-1) каким образом мне перевести его чтоб плк овен мог управлять им?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pedro93 Посмотреть сообщение
    ну взять даже адрес 2000h (bit 0-1) каким образом мне перевести его чтоб плк овен мог управлять им?
    2000 Hex = 8192 Dec
    2001 Hex = 8193 Dec
    2002 Hex = 8194 Dec

    В этом и был Ваш вопрос?
    И разве ПЛК Овен не принимает шестнадцатеричную систему при определении адресов?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 25.07.2016 в 21:58.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    2000 Hex = 8192 Dec
    2001 Hex = 8193 Dec
    2002 Hex = 8194 Dec

    В этом и был Ваш вопрос?
    в чём то да,заранее спасибо , сейчас попробую!

  9. #9
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Помните только, что по умолчанию ПЛК Овен использует 0x10 функцию, а VFD-EL её не воспринимает.
    Только 3-ю, 6-ю и 8-ю функции.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Помните только, что по умолчанию ПЛК Овен использует 0x10 функцию, а VFD-EL её не воспринимает.
    Только 3-ю, 6-ю и 8-ю функции.
    Ничего подобного. 0x10 прекрасно понимает, записывайте в байт управления 8192, стоп 1 пуск вперед 18, пуск назад 34. Ну и частоту с соответствующий регистр. Не забыть в параметрах ПЧ переключить на управление с RS485
    Последний раз редактировалось Alex_Z; 26.07.2016 в 16:33.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите разобраться с параметрами ПЧ Delta VFD-F
    от War10ck в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 21:58
  2. ОВЕН МУ110-32Р, Modbus помогите.
    от Ugen312 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.10.2012, 14:48
  3. ПЛК150 и HMI Delta помогите новичку
    от Алуксандр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 15:37
  4. Delta TP 04G и ОВЕН МУ110-8И по RS 485
    от ALFIX в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 09:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •