таблица ModBus это номера параметров.
GGnnH GG – группа параметров, nn – параметр
Например, адрес параметра 0-20: 0020H.
мануал тут http://www.deltronics.ru/product/con...?vkl=files-vkl
Руководство по эксплуатации CP2000 (полная версия)
Скорее всего нужно параметр 0-20 (Источник задания частоты (AUTO)) изменить на 1 (Интерфейс RS-485)
и задание в регистр 2001H




Ответить с цитированием