16bit Signed - надо unsigned.
Команда чтение без разницы, что 3х, что 4х - модуль поддерживает обе.
А вообще проще использовать адресные метки, и считывать побитно
16bit Signed - надо unsigned.
Команда чтение без разницы, что 3х, что 4х - модуль поддерживает обе.
А вообще проще использовать адресные метки, и считывать побитно
Последний раз редактировалось Rask; 12.08.2017 в 19:15.
а Вы уверены что модуль в сети?
При подключении этой сети к компу с через АС4, конфигуратор видит модуль и вроде все входы работают правильно. При подключении к панели все остальные модули (МВ110-8А) работают, этот МВ110-16Д тоже мигает, вроде как запросы к нему идут. Плюс, когда в программе панели я пытаюсь использовать явно отсутствующие адреса модулей или команды он выдает ошибку отсутсвия ПЛК (PLС no response), здесь же он просто ничего не выдает на элементы которые должны отображать данные с этого регистра. То есть, по всем параметрам модуль он видит и обращается к нему, но что-то не то с данными, то ли типы то ли регистры не те.
Коллега, подскажите пожалуйста что именно делать с адресными метками, чтобы слово можно было побитно прочитать в EBPro? Столкнулся с похожей проблемой, но никак не могу решить.
Так понятнее?Без имени.png