Тема: Чтение маски значений входов МВ110-16Д из панели Weintek

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    267

    По умолчанию

    16bit Signed - надо unsigned.
    Команда чтение без разницы, что 3х, что 4х - модуль поддерживает обе.
    А вообще проще использовать адресные метки, и считывать побитно
    Последний раз редактировалось Rask; 12.08.2017 в 19:15.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    16bit Signed - надо unsigned.
    Команда чтение без разницы, что 3х, что 4х - модуль поддерживает обе.
    А вообще проще использовать адресные метки, и считывать побитно
    Попробовал 16bit Unsigned, не помогает.

    Можно поподробнее насчет адресных меток и считывания побитно? Какие команды, адреса используются для этого? Если так можно считывать отдельные биты в этой маске это было бы еще лучше.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    267

    По умолчанию

    а Вы уверены что модуль в сети?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    а Вы уверены что модуль в сети?
    При подключении этой сети к компу с через АС4, конфигуратор видит модуль и вроде все входы работают правильно. При подключении к панели все остальные модули (МВ110-8А) работают, этот МВ110-16Д тоже мигает, вроде как запросы к нему идут. Плюс, когда в программе панели я пытаюсь использовать явно отсутствующие адреса модулей или команды он выдает ошибку отсутсвия ПЛК (PLС no response), здесь же он просто ничего не выдает на элементы которые должны отображать данные с этого регистра. То есть, по всем параметрам модуль он видит и обращается к нему, но что-то не то с данными, то ли типы то ли регистры не те.

  5. #5

    По умолчанию

    Коллега, подскажите пожалуйста что именно делать с адресными метками, чтобы слово можно было побитно прочитать в EBPro? Столкнулся с похожей проблемой, но никак не могу решить.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brataaaan Посмотреть сообщение
    Коллега, подскажите пожалуйста что именно делать с адресными метками, чтобы слово можно было побитно прочитать в EBPro? Столкнулся с похожей проблемой, но никак не могу решить.
    В EBPro можно использовать отдельные биты регистров. В чём конкретно проблема?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    267

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brataaaan Посмотреть сообщение
    Коллега, подскажите пожалуйста что именно делать с адресными метками, чтобы слово можно было побитно прочитать в EBPro? Столкнулся с похожей проблемой, но никак не могу решить.
    Так понятнее?Без имени.png

Похожие темы

  1. Вывод сообщений в панели Weintek
    от КучаВопросов в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 21:40
  2. Вывод сообщений в панели Weintek
    от КучаВопросов в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 10:47
  3. Связь ПЛК 150 и панели Weintek MT8070iH
    от Magistr05 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 17:45
  4. MasterScada прием маски входов мв110-16дн
    от alexval2006 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 15:54
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 16:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •