Подключите в измерительную цепь вместо МВ110-224.8А миллиамперметр и замерьте ток. Ток в цепи должен быть в пределах 3,8…20,5 мА. Если там 0, то разбирайтесь с ПВТ100. Rогр. на всякий случай поставьте 100 Ом.
Подключите в измерительную цепь вместо МВ110-224.8А миллиамперметр и замерьте ток. Ток в цепи должен быть в пределах 3,8…20,5 мА. Если там 0, то разбирайтесь с ПВТ100. Rогр. на всякий случай поставьте 100 Ом.
Последний раз редактировалось IVM; 09.08.2017 в 14:01.