  1. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Тогда вам необходимо установить перемычки на синих клеммниках, и держать кулачки, что не спалили встроенных токовые трансформаторы или что там стоит...

    ART-03 и поставляется без перемычек, так как подразумевает установку внешних трансформаторов тока. Ну и трындежь счетчика связан с этим.
    Спасибо за беспокойство, всё целое, там протекал ток 0,23 А.

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда там где-то должны вводится коэффициенты трансформации тока и напряжения?
    Официальное письмо от инкотекса "Коэффициент трансформации можно запрограммировать в счётчик, но на отображение показаний эта настройка не повлияет.Показания так и будут отображаться с коэффициентом - единица"

    А вот настройки в телемеханике Лайт (на скрине)
    Изображения Изображения
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu