Показано с 1 по 10 из 30

Тема: ПЛК323,ТЛ + Меркурий 236

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,451

    По умолчанию

    Тогда вам необходимо установить перемычки на синих клеммниках, и держать кулачки, что не спалили встроенных токовые трансформаторы или что там стоит...

    ART-03 и поставляется без перемычек, так как подразумевает установку внешних трансформаторов тока. Ну и трындежь счетчика связан с этим.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,813

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Тогда вам необходимо установить перемычки на синих клеммниках, и держать кулачки, что не спалили встроенных токовые трансформаторы или что там стоит...

    ART-03 и поставляется без перемычек, так как подразумевает установку внешних трансформаторов тока. Ну и трындежь счетчика связан с этим.
    Тогда там где-то должны вводится коэффициенты трансформации тока и напряжения?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Тогда вам необходимо установить перемычки на синих клеммниках, и держать кулачки, что не спалили встроенных токовые трансформаторы или что там стоит...

    ART-03 и поставляется без перемычек, так как подразумевает установку внешних трансформаторов тока. Ну и трындежь счетчика связан с этим.
    Спасибо за беспокойство, всё целое, там протекал ток 0,23 А.

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда там где-то должны вводится коэффициенты трансформации тока и напряжения?
    Официальное письмо от инкотекса "Коэффициент трансформации можно запрограммировать в счётчик, но на отображение показаний эта настройка не повлияет.Показания так и будут отображаться с коэффициентом - единица"

    А вот настройки в телемеханике Лайт (на скрине)
    Изображения Изображения
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu

Похожие темы

  1. Проблемы с Меркурий 230 ART
    от p_dima90 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 22:11
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:53
  3. Меркурий 230
    от звездочка в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 11:28
  4. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 09:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •