    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    переместите TONSampHisBuf(IN:= _Samp_His_Buf_.0, PT:=t#10s); в последнюю строчку кода
    Таймер стал отсчитывать по 10 секунд столько раз, сколько событий, но _Samp_His_Buf_.0 не сбрасывается в 0.

    Проверил ещё раз более внимательно - _Samp_His_Buf_.0 сбрасывается в 0, просто в состоянии FALSE находится очень малое время, и панель оператора не успевает обработать. В итоге добавил блок задержки _Samp_His_Buf_.0 в состоянии FALSE 1 секунду.

    capzap, большое спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось Евгений Владимирович; 21.06.2017 в 11:39.