Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #1381

    По умолчанию

    извините, постоянно из-за меня какой-то напряг (

  2. #1382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chm Посмотреть сообщение
    извините, постоянно из-за меня какой-то напряг (
    Никаких проблем, кроме того, в следующий раз при подобном вопросе можно будет просто дать ссылку - так что это только на пользу.

  3. #1383

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Выложите архив вашего проекта, пожалуйста, а также приведите несколько скриншотов, которые наглядно демонстрируют проблему.
    dtugt.xExecute:=1;
    dtugt();
    IF dtugt.xDone=1 THEN
    today:=dtugt.dtDateAndTime;
    dtugt.xExecute:=FALSE;
    eError:=DTU.DTSplit(
    dtDateAndTime:=today,
    puiYear:=ADR(year) ,
    puiMonth:=ADR(month),
    puiDay:=ADR(day) ,
    puiHour:=ADR(hour) ,
    puiMinute:=ADR(minute) ,
    puiSecond:=ADR(secund));
    END_IF

    varы
    dtugtTU.GetDateAndTime;
    eError:dtu.ERROR;
    minute,hour,day,month,year,secund: UINT;
    today:dt;

    Первый раз срабытывает и все (( , условие выполняется!
    Последний раз редактировалось serg-e-f; 18.05.2017 в 13:26.

  4. #1384

    По умолчанию

    Вложение 31213 вот дата записывается 1 раз и все

  5. #1385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serg-e-f Посмотреть сообщение
    Вложение 31213 вот дата записывается 1 раз и все
    ФБ чтения времени работает по переднему фронту. Т.е. если хотите постоянно считывать время - постоянно дергайте вход.
    См. документ - там все это описано.

  6. #1386

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    ФБ чтения времени работает по переднему фронту. Т.е. если хотите постоянно считывать время - постоянно дергайте вход.
    См. документ - там все это описано.
    так я и дергаю
    1)dtugt.xExecute:=1;
    2)dtugt.xExecute:=FALSE;

  7. #1387
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Не стартует программный контроллер Codesys Control Win (установленный без среды разработки).
    Нажатие "start plc" не вызывает никакой реакции.
    Прога положена в каталог gatewayPLC.
    А старт сервиса выдает ошибку 1053 (таймаут).

    Почему не запускается? Спасибо.

  8. #1388

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serg-e-f Посмотреть сообщение
    так я и дергаю
    1)dtugt.xExecute:=1;
    2)dtugt.xExecute:=FALSE;
    Обращаю внимание - вы нигде не вызываете ФБ с dtugt.xExecute:=FALSE
    Так что на входе блока всегда TRUE - и соответственно он срабатывает только один раз.

  9. #1389

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Не стартует программный контроллер Codesys Control Win (установленный без среды разработки).
    Нажатие "start plc" не вызывает никакой реакции.
    Прога положена в каталог gatewayPLC.
    А старт сервиса выдает ошибку 1053 (таймаут).

    Почему не запускается? Спасибо.
    Попробуйте запустить виртуальник через Пуск - Программы. У меня после установки определенного SP он перестал запускаться из трея.

  10. #1390

    По умолчанию

    ув.Гуру. Подскажите почему dtu.getdateandtime срабатывает только на второй проход(цикла). библиотеку SPK_tool мне тут сказали использовать нельзя. а с CAA DTU получается следующая фигня.

    до первого прогона
    до первого прохода.png

    после первго прогона
    после 1 прохода.png

    и наконец то xdone только после второго прогона
    после 2 прохода.png
    Последний раз редактировалось cad555; 18.05.2017 в 20:40.

Страница 139 из 893 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149189239639 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •