    бессмысленная затея пытаться регулировать Т воды в теплых полах, сам по себе ТП очень инерционная система.
    1. Регулировать надо Т помещения, просто отключая подачу в контур ТП, а чтобы ТП не стал холодным, периодически подавать в него горячую воду порциями (тут скорее эмпирическим путем, так как зависит от толщины стяжки). Например подавать кратковременно, чтобы ТП стал нейтральной температуры (режим комфорт).
    2. Когда перекроете все контура, отключать насос, если нет байпаса.

    Приводы вместо вентиля с резьбой 20х1,5 валом, ценник только не ласковый. Ну и есть нюанс, поставив привод в среднее положение, вы автоматом меняете расход через контур. Лучше приводы открыл/закрыл все же использовать.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2017
    Адрес
    москва
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    melky Действительно хорошая идея!!Как думаете если поступить по такой схема:датчик температуры установлен в помещении. В codesys задать уставку Т скажем 25гр., при понижении Т в помещении привод открывается(привод в Нормально закрытом состоянии), при достижении норм температуры напряжение с привода снимается. Подобную схему я реализовывал в ГВС возможно и для бытовых нужд сойдет!?Спасибо за ответ.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    бессмысленная затея пытаться регулировать Т воды в теплых полах, сам по себе ТП очень инерционная система.
    1. Регулировать надо Т помещения, просто отключая подачу в контур ТП, а чтобы ТП не стал холодным, периодически подавать в него горячую воду порциями (тут скорее эмпирическим путем, так как зависит от толщины стяжки). Например подавать кратковременно, чтобы ТП стал нейтральной температуры (режим комфорт).
    2. Когда перекроете все контура, отключать насос, если нет байпаса.

    Приводы вместо вентиля с резьбой 20х1,5 валом, ценник только не ласковый. Ну и есть нюанс, поставив привод в среднее положение, вы автоматом меняете расход через контур. Лучше приводы открыл/закрыл все же использовать.
    А не проще держать обратку в заданном диапозоне?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2017
    Адрес
    москва
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    А не проще держать обратку в заданном диапозоне?
    Каким образом?

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
  5. управление трм151 с помошью плк150 по протоколу овен
    от Shad в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 15:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •