К ПР200 подключить дискретный датчик имеющий выходной транзистор n-p-n–типа с открытым коллектором по нормальному не возможно. Можно только так, как у меня на первой картинке картинке. Но при этом 1 датчик займет всю группу из 4 входов ПР200.
Господа из фирмы ОВЕН, у вас в РЭ на ПР200 на Рисунок 7.6 ошибка. Вы там ведете речь про p-n-p транзистор, а на схеме изображен n-p-n транзистор.