Тема: подскажите по удаленному датчику скорости

  1. #21

    По умолчанию

    частота вращения примерно от 3х до 6 сек. за оборот, может и того больше,при запуске,

  2. #22

    По умолчанию

    частота вращения примерно от 3х до 6 сек. за оборот, может и того больше,при запуске,

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий9 Посмотреть сообщение
    частота вращения примерно от 3х до 6 сек. за оборот, может и того больше,при запуске,
    С каких это пор частота начала измеряться в секундах да еще за оборот. Я так понимаю барабан делает от 3 до 6 оборотов в секунду. Если так, то на одном конце линии ставим индуктивный датчик, на другом конце герконовое реля, контакты герконового реля подключаем к счетчику.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.04.2017 в 08:44.

  4. #24
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Он говорит о периоде 3-6сек оборот
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Он говорит о периоде 3-6сек оборот
    Тогда индуктивный датчик точно рулит.

  6. #26

    По умолчанию

    индуктивный датчик и СИ-8 подойдет в таком случае?

  7. #27

    По умолчанию

    без геркона?

  8. #28

    По умолчанию

    инд.датчик 3х проводный,вроде с открытым коллектором

  9. #29
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    http://emis-kip.ru/pics/books/83file.pdf стр.9
    Цитата Сообщение от Инструкция на СИ-8
    3.1.1. Прибор имеет три входа для подключения внешних управляющих сигналов. К входам могут быть подключены:
    – контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п. (рис. 2);
    – активные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n–типа с открытым коллекторным выходом. Для питания таких датчиков на клеммник прибора выведено напряжение +24±3 В (максимальный ток нагрузки 100 мА) (рис. 3);
    – другие типы датчиков с выходным напряжением высокого уровня от 2,4 до +30 В и низкого уровня от 0 до 0,8 В (рис. 4). Входной ток при напряжении низкого уровня не превышает 15 мА.
    У Вашего датчика на выходе транзистор какого типа?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 26.04.2017 в 16:07.

  10. #30

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Доступ к удаленному COM порту (RS-232)
    от viruslab в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 16:41
  2. к датчику
    от Andersen в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 14:04
  3. вопрос по датчику пд100-ди
    от Kris в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 22:49
  4. подключение трм200 к датчику 0-10в
    от Дзюба Олег в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 09:41
  5. вопрос по датчику тсп-0879-01
    от Vanyok в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 13:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •