Добавлю, что фирма ОВЕН производит приборы промышленной автоматизации.
Установка, о которой идет речь, не относится к классу промышленной автоматизации.
С уважением
Добавлю, что фирма ОВЕН производит приборы промышленной автоматизации.
Установка, о которой идет речь, не относится к классу промышленной автоматизации.
С уважением
Во общем подключили нагреватель к регулятору напряжения и при подачи около 160 вольт получили приемлемую скорость нагрева воды.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Доброе утро, коллеги!
Нагрев выполнил бы по двухконтурной схеме:
1.Контур основного нагрева. Примерно 90% от номинальной (потребной) мощности нагрева. Реализация - простой и дешевый тиристорный регулятор мощности.
2.Контур вспомогательного нагрева (точного нагрева). Примерно 20-30% от номинальной мощности нагрева с контуром регулирования (программного задатчика)
в составе: измерителя-регистратора температуры достаточно высокого класса точности с интерфейсом RS485, программного обеспечения реализующего функции контроля температуры,
времени, выработки управляющего воздействия на регулируемый источник питания контура вспомогательного нагрева, регистрации и архивирования процесса работы установки.
Реализация ПО на ПК или ПЛК и др.
С уважением
P=U^2/R
Никакого косинуса у ТЭНов не бывает, он безусловно равен единице у активной нагрузки.
КПД преобразования электрической энергии в тепло всегда 100%.
Теперь приступаем к расчётам.