Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию. Я уже подключил его. Первые впечатления хорошие. Сразу перепрошил на 0.3.67 . Кстати по RS-485 он стабильнее работает чем старых контроллер.
У меня на одной нитке 3-тензоусилителя и МДВВ-Р. 4-тензоусилитель не поставил, потому что не пришел еще. На старом контроллере из-за отсутствия на шине одного тензоусилителя ( который прописал в конфигурации ) постоянно периодически шли ошибки с МДВВ-Р, на новом эти ошибки исчезли. При интенсивном обмене с компом по TCP/IP тоже не заметил проблем, кажется быстее стало все работать. ( Судя по загрузке технологических параметров в контроллер ) Cкорость загрузки программы тоже оценил, и цикл уменьшил сразу же , при этом запас большой. Не понравилось что Ethernet порт на передней панели, у старого он все таки на месте стоял. Через месяц на объекте все проверю уже в реале.
Да, обновленный быстрее старой модификации примерно в 15 раз. На нем все летает. Вот результаты теста производительности, который я делал сам.