Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. А вообще контроллер стабильный? Меня волнует работа по сетям. Все интерфейсы будут задействованы. На старом проблем не возникало.
У меня уже прилично объектов работает на обновленном ПЛК110. Один из них уже больше года - все прекрасно.
Из известных проблем - на прошивках ниже 0.3.67 могут возникать ошибки на сети RS-485 (от 1 до 10% запросов с ошибками). На прошивке 0.3.67 ошибки отсутствуют.