Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
У меня уже прилично объектов работает на обновленном ПЛК110. Один из них уже больше года - все прекрасно.
Из известных проблем - на прошивках ниже 0.3.67 могут возникать ошибки на сети RS-485 (от 1 до 10% запросов с ошибками). На прошивке 0.3.67 ошибки отсутствуют.
Спасибо за информацию. Я уже подключил его. Первые впечатления хорошие. Сразу перепрошил на 0.3.67 . Кстати по RS-485 он стабильнее работает чем старых контроллер.
У меня на одной нитке 3-тензоусилителя и МДВВ-Р. 4-тензоусилитель не поставил, потому что не пришел еще. На старом контроллере из-за отсутствия на шине одного тензоусилителя ( который прописал в конфигурации ) постоянно периодически шли ошибки с МДВВ-Р, на новом эти ошибки исчезли. При интенсивном обмене с компом по TCP/IP тоже не заметил проблем, кажется быстее стало все работать. ( Судя по загрузке технологических параметров в контроллер ) Cкорость загрузки программы тоже оценил, и цикл уменьшил сразу же , при этом запас большой. Не понравилось что Ethernet порт на передней панели, у старого он все таки на месте стоял. Через месяц на объекте все проверю уже в реале.