А как должна правильно реагировать программа на "отваливание" модуля по питанию?
Сигнал "Статус" пропадает, исполнение программы в ПР продолжается. (нормально реагирует, по-моему).
А если установлены 2 модуля, у ближнего к ПР питание "отвалилось", какая в таком случае реакция? Оба статусных сигнала в "0", или только у ближнего модуля?
Допустимо ли "горячее" отключение и последующее подключение системной шины?
Как пример - произошёл отказ модуля, замена осуществляется без остановки программы (снятия питания с ПР200).
Это допустимо или нет?
Добрый день! Я сам еще практически с ними не работал, предварительная информация такая:
Если я правильно понял, тут как в RS485, есть статусы модулей, и программист сам принимает решение что делать в таком случае
Оба
Не допустимо.