Показано с 1 по 10 из 640

Тема: Модули расширения для ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Обнаружилась фича, пока кабель юсб подключён к ПР200 и ноутбуку, показания на аналоговых входах ПР200, выведенные на табло, измняются, после отключения кабеля, перестают изменяться.
    Проверьте это запитав ноутбук от батареи, а не от сети.
    Что подключено к аналоговым входам? контакт с землёй есть?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Проверьте это запитав ноутбук от батареи, а не от сети.
    Что подключено к аналоговым входам? контакт с землёй есть?
    Это не зависит от сети, или от батареи запитан ноутбук. На входах токовые датчики температуры, контакта с землёй нет.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Это не зависит от сети, или от батареи запитан ноутбук. На входах токовые датчики температуры, контакта с землёй нет.
    Тогда от чего это может зависеть? (А на сколько и как показания изменяются, в абсолютных величинах и в % от диапазона)
    Неужели ПР200 через разъём USB подпитку получает?
    А в старой версии 1.8.хх такие спецэффекты имеются?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    ... (А на сколько и как показания изменяются, в абсолютных величинах и в % от диапазона)...
    Когда разъём подключён, при нагревании или охлаждении, показания датчиков изменяются, но стоит отключить разъём, на индикаторе остаются те показания, которые были в момент отключения, и потом, хоть нагреваю, хоть остужаю, показания на индикаторе не меняются, хотя на входе (я измерял мультиметром) всё изменяется.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Когда разъём подключён, при нагревании или охлаждении, показания датчиков изменяются, но стоит отключить разъём, на индикаторе остаются те показания, которые были в момент отключения, и потом, хоть нагреваю, хоть остужаю, показания на индикаторе не меняются, хотя на входе (я измерял мультиметром) всё изменяется.
    Похоже на старую "болячку". О ней год назад писали.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Когда разъём подключён, при нагревании или охлаждении, показания датчиков изменяются, но стоит отключить разъём, на индикаторе остаются те показания, которые были в момент отключения, и потом, хоть нагреваю, хоть остужаю, показания на индикаторе не меняются, хотя на входе (я измерял мультиметром) всё изменяется.
    Добрый день, данную проблему решили в более поздней версии ПО, Когда выйдет официальное обновление, данного эффекта не будет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, данную проблему решили в более поздней версии ПО, Когда выйдет официальное обновление, данного эффекта не будет.
    А как должна правильно реагировать программа на "отваливание" модуля по питанию?
    Сигнал "Статус" пропадает, исполнение программы в ПР продолжается. (нормально реагирует, по-моему).
    А если установлены 2 модуля, у ближнего к ПР питание "отвалилось", какая в таком случае реакция? Оба статусных сигнала в "0", или только у ближнего модуля?
    Допустимо ли "горячее" отключение и последующее подключение системной шины?
    Как пример - произошёл отказ модуля, замена осуществляется без остановки программы (снятия питания с ПР200).
    Это допустимо или нет?

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день! Я сам еще практически с ними не работал, предварительная информация такая:

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А как должна правильно реагировать программа на "отваливание" модуля по питанию?
    Сигнал "Статус" пропадает, исполнение программы в ПР продолжается. (нормально реагирует, по-моему).
    Если я правильно понял, тут как в RS485, есть статусы модулей, и программист сам принимает решение что делать в таком случае

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А если установлены 2 модуля, у ближнего к ПР питание "отвалилось", какая в таком случае реакция? Оба статусных сигнала в "0", или только у ближнего модуля?
    Оба
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Допустимо ли "горячее" отключение и последующее подключение системной шины?
    Как пример - произошёл отказ модуля, замена осуществляется без остановки программы (снятия питания с ПР200).
    Это допустимо или нет?
    Не допустимо.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •