Показано с 1 по 10 из 640

Тема: Модули расширения для ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Засветка небольшая есть, но гораздо меньше, чем на фото.
    При угле зрения на поверхность модуля 60-90 градусов засветка воспринимается как слабая.
    Если смотреть на модуль под углами менее 60 градусов, возможна ошибка идентификации активного входа, расположенного между активными входами.
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Получил модуль расширения ПР-М.220.Д16, для тестирования, подключил к ПР200, набросал простейшую программку, залил и вот уже 8 часов полёт нормальный.
    Завтра составлю, что нибудь по серьёзнее и продолжу тест.
    И как это соотносится с:
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    К сожалению тестирование еще не началось.
    Приборы лежат в отделе тестирования.
    Была найдена ошибка в OL. Ждем новый релиз OL. Предварительно начало тестирования сдвигается на следующую неделю.
    Василий Кашуба Вам по-быстрому правленный ОЛ прислали? или в 101 модуль гоняете?

  2. #2
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    При угле зрения на поверхность модуля 60-90 градусов засветка воспринимается как слабая.
    Если смотреть на модуль под углами менее 60 градусов, возможна ошибка идентификации активного входа.

    И как это соотносится с:

    Василий Кашуба Вам по-быстрому правленный ОЛ прислали? или в 101 модуль гоняете?
    Для понимания:
    Версия 1.8.хх: Поддержка ПР200.
    Версия 1.9.хх: Поддержка ИП120, ПРМ.

    Ответ на Ваш вопрос - Версия 1.8.101, как и другие версии 1.8.хх, не поддерживает модули.

    Такая концепция позволяет работать в условно стабильной версии 1.8 тем пользователям, которые не собираются использовать модули.
    Обе версии (1.8. и 1.9) будут в поддержке.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Василий Кашуба Вам по-быстрому правленный ОЛ прислали? или в 101 модуль гоняете?
    Вчера утром прислали, вечером я отчитался.
    Снимок.PNG
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 18.03.2017 в 14:06.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вчера утром прислали, вечером я отчитался.
    Снимок.PNG
    В вашей организации видимо всё это проще делается.
    У нас сейчас процедуру установки ПО усложнили.
    Да и ОЛ нужной версии пока нет.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Обнаружилась фича, пока кабель юсб подключён к ПР200 и ноутбуку, показания на аналоговых входах ПР200, выведенные на табло, измняются, после отключения кабеля, перестают изменяться.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Обнаружилась фича, пока кабель юсб подключён к ПР200 и ноутбуку, показания на аналоговых входах ПР200, выведенные на табло, измняются, после отключения кабеля, перестают изменяться.
    Проверьте это запитав ноутбук от батареи, а не от сети.
    Что подключено к аналоговым входам? контакт с землёй есть?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Проверьте это запитав ноутбук от батареи, а не от сети.
    Что подключено к аналоговым входам? контакт с землёй есть?
    Это не зависит от сети, или от батареи запитан ноутбук. На входах токовые датчики температуры, контакта с землёй нет.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Это не зависит от сети, или от батареи запитан ноутбук. На входах токовые датчики температуры, контакта с землёй нет.
    Тогда от чего это может зависеть? (А на сколько и как показания изменяются, в абсолютных величинах и в % от диапазона)
    Неужели ПР200 через разъём USB подпитку получает?
    А в старой версии 1.8.хх такие спецэффекты имеются?

  9. #9
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    ... (А на сколько и как показания изменяются, в абсолютных величинах и в % от диапазона)...
    Когда разъём подключён, при нагревании или охлаждении, показания датчиков изменяются, но стоит отключить разъём, на индикаторе остаются те показания, которые были в момент отключения, и потом, хоть нагреваю, хоть остужаю, показания на индикаторе не меняются, хотя на входе (я измерял мультиметром) всё изменяется.

Похожие темы

  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •