    В CS создал новый Gateway с параметрами: TCP/IP, внешний адрес удалённого СПК207, порт 1217.
    В роутере на стороне СПК открыл порт 1217 для UDP и TCP/IP. И всё заработало удалённо.

  2. #52

    По умолчанию

    Евгений, подскажите пожалуйста, можно ли настроить СПК207 для отправки сообщений на электронную почту?

  3. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexeiNik Посмотреть сообщение
    Евгений, подскажите пожалуйста, можно ли настроить СПК207 для отправки сообщений на электронную почту?
    Теоретически - да, возможно.
    С практической точки зрения - каких-то готовых решений для этой задачи нет (по крайней мере, у нас).

  4. #54

    По умолчанию

    Да я спрашивал конкретно на счёт СПК207. Заказчику на выставке сказали, что нужно созвониться с программистом и дали телефон.
    Но нигде в документации на счёт отправки на емайл не описано, поэтому у меня и были сомнения в существовании такой возможности
    в СПК207.

  5. #55

    По умолчанию

    Добрый день, Евгений. На обьекте перестал работать СПК207. В сервисное меню зайти можно, но при выборе: F4 - ЗАПУСК КОФИГУРАТОРА появляется синяя страница с надписью OWEN и всё зависает. В тех. поддержке посоветовали обновить прошивку. Какую пошивку мне лучше взять? Родная прошивка: 3.945. СПК 207-220.03.00.CS-WEB. На родном диске есть прошивка: 3.949.

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexeiNik Посмотреть сообщение
    Добрый день, Евгений. На обьекте перестал работать СПК207. В сервисное меню зайти можно, но при выборе: F4 - ЗАПУСК КОФИГУРАТОРА появляется синяя страница с надписью OWEN и всё зависает. В тех. поддержке посоветовали обновить прошивку. Какую пошивку мне лучше взять? Родная прошивка: 3.945. СПК 207-220.03.00.CS-WEB. На родном диске есть прошивка: 3.949.
    По всей видимости, у вас модификация M04 (о том, как определить модификацию - см. в документе СПК. Система версий ПО).
    Используйте прошивку 3.954:
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/35283604

    Если не сложно - напишите, пожалуйста, мне на почту больше сведений о произошедшей ситуации

  7. #57

    По умолчанию

    Отправил на почту.

  8. #58

    По умолчанию

    Евгений, добрый день.
    К COM3 по RS-485 подключены 2 разных устройства. При работе 2-х устройств возникают сбои в связи. Скорость одинаковая, настройки одинаковые, адреса разные. Протокол Modbus - стандартная настройка. Как правильно синхронизировать обмен для устойчивой связи? Сколько выставить тайм-аут ответа?

  9. #59

    По умолчанию

    Добрый вечер. Какие устройства подключены к СПК? Как проявляются сбои связи? Какие при этом коды ошибок? (см. СПК.Modbus, п. 3.3 или 4.5)

  10. #60

    По умолчанию

    Руководствовался документом: СПК.Modbus. Ошибки не смотрел и пока нет возможности.
    1. К порту был подключен 1 тепловой счётчик с параметрами связи: COM4, 9600, NONE, 8, 2.
    Таймаут 100 мс, время фрейма 50 мс.
    Всё работало стабильно.
    2. Прописал на этом же порту ещё один Slave - самодельное устройство на МК для обработки импульсов до 1 кГц, но реально его не подключил.
    Через некоторое время пропала связь с тепловым счётчиком. Хотя вроде как этого не должно было быть, хотя и был включён автоперезапуск.
    3. Подключил к COM4 только плату на МК - связь стабильная, отсутствие теплового счётчика не влияло на обмен.
    4. Подключил оба устройтва - данные с теплосчётчика не идут. Адреса разные: 80 и 25.

    В документе написано:
    Таймаут ответа – время, которое master дает slave-устройству на ответ. По истечению
    этого времени, master делает паузу на время между фреймами и переходит к опросу
    следующего slave-устройства. Значение, введенное здесь, будет по умолчанию
    использоваться для всех slave-устройств. На вкладке Конфигурация Modbus Slave (см. рис.
    4.7) для каждого устройства можно задать индивидуальный таймаут отклика;

    Получается, что при отсутсвии устройства будет выдержана пауза таймаута и в это время другие устройства на
    этом порту опрашиваться не будут?

Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите начинающему
    от igorsh в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 16:40
  2. Помогите начинающему
    от Сергей_ТИ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 17:15
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 16:31
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:26
  5. Помогите начинающему!!!
    от Юрий Андреевич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 17:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •