Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexKor Посмотреть сообщение
    Добрый день! Как программно подключить ТРМ202 к ПЛК-110-24.30.Р-MS4-10? Модуля ТРМ202 в библиотеках MasterScada нет.
    Добрый день!

    Все верно, шаблона для ТРМ202 в MasterScada нет. Для того, чтобы добавить универсальное устройство, работающее по Modbus RTU необходимо добавить устройство Модуль Modbus RTU в ветке Протоколы. В сетевых настройках достаточно прописать адрес устройства. Опрашиваемые регистры добавляются путем нажатия ПКМ на Модуль Modbus RTU --> Добавить --> Канал и указываете с каким типом регистров планируете работать, например, если хотите опросить значение с первого канала ТРМ необходимо добавить AI. В свойствах регистра указываете адрес регистра (DEC) и тип данных, соответственно, для первого канала это 4105 и тип Вещественный (с плавающей точкой).

    Карта регистров на ТРМ202 доступна по ссылке.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 11.06.2018 в 14:23.

  2. #2

    По умолчанию

    Пробовал, как вы посоветовали, но не получилось настроить.
    1) Настроил ТРМ на 14 адрес, выставил скорость 115,2 кбит/с.
    2) Настроил сеть Modbus RTU на третий порт, скорость 115,2 кбит/с
    3) Добавил модуль Modbus RTU и указал 14 адрес
    4) Добавил этому модулю канал AI, адрес ячейки этого канала выставил 4105 (первый канал ТРМ), тип значения - вещественный, тип ячейки - регистр хранения
    5) При загрузки конфигурации в контроллер вылетает ошибка: "Отказ внешних модулей УСО".
    Может, что-то ещё нужно настроить?

    До этого подключал к контроллеру китайский модуль дискретных сигналов DAM136 - всё получилось. ТРМ подключал через сетевой шлюз к облаку - тоже всё работало.owen_1[1].pngowen_2[1].pngowen_3[1].pngowen_4[1].pngowen_5[1].png

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexKor Посмотреть сообщение
    Пробовал, как вы посоветовали, но не получилось настроить.
    1) Настроил ТРМ на 14 адрес, выставил скорость 115,2 кбит/с.
    2) Настроил сеть Modbus RTU на третий порт, скорость 115,2 кбит/с
    3) Добавил модуль Modbus RTU и указал 14 адрес
    4) Добавил этому модулю канал AI, адрес ячейки этого канала выставил 4105 (первый канал ТРМ), тип значения - вещественный, тип ячейки - регистр хранения
    5) При загрузки конфигурации в контроллер вылетает ошибка: "Отказ внешних модулей УСО".
    Может, что-то ещё нужно настроить?

    До этого подключал к контроллеру китайский модуль дискретных сигналов DAM136 - всё получилось. ТРМ подключал через сетевой шлюз к облаку - тоже всё работало.owen_1[1].pngowen_2[1].pngowen_3[1].pngowen_4[1].pngowen_5[1].png
    Обратите внимание, что ТРМ202 на протоколе Modbus RTU работает с двумя стоп-битами - у Вас в проекте один стоп-бит (выставляется в свойствах Модулях Modbus RTU).

  4. #4

    По умолчанию

    Выставил 2 стоп-бита для сети Modbus RTU, остальное не менял - не помогло. В конфигураторе ТРМ202 нет настройки количества стоповых битов. При подключении к облаку настройка COM-порта 8N1, при этом всё работает (значения температур с двух каналов отображаются, графики рисуются).

    5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexKor Посмотреть сообщение
    Выставил 2 стоп-бита для сети Modbus RTU, остальное не менял - не помогло. В конфигураторе ТРМ202 нет настройки количества стоповых битов. При подключении к облаку настройка COM-порта 8N1, при этом всё работает (значения температур с двух каналов отображаются, графики рисуются).

    5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg
    После подключения к Конфигуратору ТРМ перезагружали по питанию? Обратите внимание, что ТРМ подключается к Конфигуратору по протоколу ОВЕН, и смена на Modbus RTU происходит по питанию.

    У Вас ТРМ подключен к ПЛК напрямую или в связке еще имеется OwenCloud? На одной шине может быть только один мастер.

    Провода A-A, В-В не перепутали местами?

    P.S. проверили связку ПЛК110-60 MS4D v1.2 и ТРМ201 по моим настройкам, все работает корректно.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    После подключения к Конфигуратору ТРМ перезагружали по питанию? Обратите внимание, что ТРМ подключается к Конфигуратору по протоколу ОВЕН, и смена на Modbus RTU происходит по питанию.

    У Вас ТРМ подключен к ПЛК напрямую или в связке еще имеется OwenCloud? На одной шине может быть только один мастер.

    Провода A-A, В-В не перепутали местами?

    P.S. проверили связку ПЛК110-60 MS4D v1.2 и ТРМ201 по моим настройкам, все работает корректно.
    Разобрался. Пока напрямую на ТРМ202 не выставил сеть Modbus RTU ничего не заработало, но облако перестало видеть ТРМы через шлюз, сменил на протокол ОВЕН - облако видит ТРМы, а ПЛК нет. Количество стоповых бит на подключение не влияет11.jpg
    Последний раз редактировалось AlexKor; 15.06.2018 в 18:46.

  7. #7

    По умолчанию

    Я прошу прощения, по моему посту выше никто не сможет ответить, от этого зависит будем приобретать или нет данный вид контроллера. Или уходить на codesys

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,052

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги.

    Подскажите, при смене прошивки в ПЛК нужно ли форматировать флешку в определенном формате (как это делается для панелей СПК) и должна ли она быть пустой?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,052

    По умолчанию

    Согласно руководству по перепрошивке нужно дождаться когда светодиод работа начнет мигать (после установки флешки) - "Дождаться перезагрузки контроллера. Индикатор работа также начнет мигать и начнется загрузка ПЛК."

    Вопрос. А сколько нужно ждать? Вот у меня уже минут 10 не мигает?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Согласно руководству по перепрошивке нужно дождаться когда светодиод работа начнет мигать (после установки флешки) - "Дождаться перезагрузки контроллера. Индикатор работа также начнет мигать и начнется загрузка ПЛК."

    Вопрос. А сколько нужно ждать? Вот у меня уже минут 10 не мигает?
    Кирилл, флешку необходимо форматировать в формат FAT. она может быть не пустой, главное , чтобы файл прошивки лежал в корневом каталоге. установите флешку, замигает индикатор работа, перевелите положение тумблера из стоп в работа, индикатор через секунды 2 должен загореться, что свидетельствует о нахождении файла прошивки загрузчиком. пока горит работа идет перепрошивка. время прошивки около 3 минут.

Страница 14 из 52 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •