Dmitro, описанное Вами поведение модулей из 1 поста встречается в том случае, если:
  • Вы конфигурировали модули по отдельности (физически отключали остальные)
  • Адреса задали без интервала N
  • После чего подключились конфигуратором к одному из модулей из уже собранной цепочки. Конфигуратор подключается по протоколу ОВЕН, тем самым, вместо избранного модуля обращение было ко всей пачке.


В Вашем случае необходимо:
  1. Поставить перемычку заводских настроек
  2. Подключиться к каждому модулю по отдельности и сконфигурировать
  3. Задать адреса с интервалом N
  4. Снять перемычки
  5. Собрать все модули на одной шине