Показано с 1 по 10 из 66

Тема: Частотник на скважине

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ничего страшного.
    ПЧ и глубинный насос, все будет работать.
    Датчики ПД не рекомендую.
    Летят. Купите буржуйские подороже.
    Демпферная трубка желательна. Лишняя защита от песочка и др. частиц.
    они в по ней не поднимутся до мембраны датчика.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    ничего страшного.
    Вам виднее. Каждому своё.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    ничего страшного.
    ПЧ и глубинный насос, все будет работать.
    Датчики ПД не рекомендую.
    Летят. Купите буржуйские подороже.
    Демпферная трубка желательна. Лишняя защита от песочка и др. частиц.
    они в по ней не поднимутся до мембраны датчика.
    Частотники Омроны, Хитачи, Хундаи да и те-же Весперы не очень любят ПД-датчики, из-за большого внутреннего сопротивления. Ставим МТ-100М от Гидрогаз.
    Привода на скважинах(правда не данфосы), как замена водонапорной башни, так это уже классика. Есть конечно выбор- или новая башня Рожновского за 1500т.р или частотный привод с обвязкой- 60т.р., разница есть
    Последний раз редактировалось Сергей Мих; 17.02.2017 в 15:56. Причина: башня Рожновского

  4. #4

    По умолчанию

    Конечно лучше иметь бак-аккумулятор, 2 скважины(одна в резерве), 2 насоса 2-го подъема(1 в резерве), 2 частотника(1 в резерве) на второй подъем. Вопрос в деньгах. Один бак наверно потянет на 500 т.р. с монтажом, если не миллион.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 17.02.2017 в 12:44.

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Конечно лучше иметь бак-аккумулятор, 2 скважины(одна в резерве), 2 насоса 2-го подъема(1 в резерве), 2 частотника(1 в резерве) на второй подъем. Вопрос в деньгах. Один бак наверно потянет на 500 т.р. с монтажом, если не миллион.
    При всём моём уважении. Ребята собрались запитывать завод и ПОСЁЛОК (с людьми, между прочим).
    В новостях наверное смотрели, про плотину, в дружественной нам стране.
    Вот там такие же манагеры.
    Думаете раньше совсем несведующие в технике люди проектировали подобные сооружения.
    Глубинный насос закачивал в водонапорную башню. А она уже, за счёт простых законов гравитации, поддерживала постоянное давление в трубопроводе потребителей.
    Сейчас, просто вместо резервуара, помещённого на определённой высоте, предлагается замена. Насос, качающий из резервуара и поддерживающий нужное давление. Законы природы (гравитацию) заменяем на электронику.
    Но общий принцип то, никто не отменял. Скважина - резервуар - сеть. Попробуйте сократить - кроме проблем, ничего хорошего не получите.
    Временами конечно просто устаёшь с этим бороться, но если не отстоишь, устаёшь расхлёбывать последствия.
    А автор темы пусть выбирает сам, перед кем нести ответственность.
    Что технически изменилось - НИЧЕГО.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. плк 63 + частотник
    от fillpackart в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 12:02
  2. СДР 314-59-88 и частотник
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 16:15
  3. Частотник на -40
    от Smpl в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 19:30
  4. ТРМ 133+частотник
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 18:31
  5. подбор оборудования для автоматизации насоса в скважине
    от vovann2105 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 16:05