на тот хрен, что другие выходы заняты, а шкаф имеет 2 версии: с двумя 7-сегментниками (и МУ110-16К соответсвенно) и без них - унификация, мать её разтуды.
здесь динамическую индикацию я и пытаюсь сделать, переключая каждый цикл контроллера разряды: 1 цикл - 3 разряд и нужные ему егменты ON остальные OFF, 2 цикл - 2 разряд и нужные ему сегменты ON остальные OFF, 3 цикл - 1 разряд и нужные ему сегменты ON остальные OFF и т.д. заново. Т.е. для вывода информации на все 3 разряда тратится 3 цикла ПЛК. В итоге цикла в 8мс не хватает для того чтобы вывести изображение без мерцания
А что мешает сделать управление индикаторами только на МУ110-16К ?
А что мешает сделать управление индикаторами только на МУ110-16К ?
была такая идея объединить сегменты обоих индикаторов и превратить их в как бы единый шестиразрядный, сэкономив выходы, но тогда быстродействия не хватит даже в теории, т.к. минимальный период опроса по RS485 10мс. и переключать последовательно нужно уже 6 разрядов, а не 3.