Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Подключение 7 сегментного индикатора к ПЛК100-KL

Комбинированный просмотр

lara197a На самом деле время... 15.02.2017, 19:21
Вольд Вы что-нибудь про... 15.02.2017, 21:00
Вольд А что мешает сделать... 15.02.2017, 21:22
Алексей Геннадьевич Обычные выхода ПЛК... 15.02.2017, 21:13
Алексей Геннадьевич Это для генерации ШИМ. А для... 15.02.2017, 21:39
Алексей Геннадьевич http://www.elpribor.ru/catalog... 16.02.2017, 06:52
S.A.D. мерцают быстро, не... 15.02.2017, 23:13
lara197a у autonics есть такие... 15.02.2017, 23:15
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.A.D. Посмотреть сообщение
    Есть ПЛК100-24KL и МУ110-16К. К ним подключен 3-х разрядный 7-сегментный индикатор с общим анодом. Сегменты подключены к модулю МУ110, Общие разрядов подключены на выходы ПЛК.
    И анод и катоды должны быть подключены к МУ110-16К. Схему приведите, иначе не понятно что вы там наподключали.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    И анод и катоды должны быть подключены к МУ110-16К. Схему приведите, иначе не понятно что вы там наподключали.
    Если всё вешать или на ПЛК или на модуль, то придётся вешать доп.трензисторы. А так всё подключение без дополнительных транзисторов.
    Схема блин в картинках, т.к. компас внезапно решил начать зависать зачем-то.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (100.1 Кб, Просмотров: 46)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (137.2 Кб, Просмотров: 46)
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

Похожие темы

  1. ПР114 и подключение к нему датчиков и индикатора.
    от Хитрый в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 15:47
  2. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  3. Модем ПМ01-220.АВ - отключение индикатора GSM
    от Светлицкий С.В. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 09:36
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 07:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •