Добрый день. Возникла следующая задача, она же проблема. Есть ПЛК100-24KL и МУ110-16К. К ним подключен 3-х разрядный 7-сегментный индикатор с общим анодом. Сегменты подключены к модулю МУ110, Общие разрядов подключены на выходы ПЛК. В итоге не работает - мерцание видно и очень сильно. Переключаю разряды в каждом цикле контроллера. Время цикла ПЛК около 8мс (число 75-80 в модуле статистики). Пробовал вынести обработку индикатора в задачу и запускать каждую 1 мс, уменьшать время цикла до 5мс(число 50 в модуле статистики) - эффект если и есть то незначительный. Если перевести мс в Гц, то выходит при цикле ПЛК в 8мс частота 125Гц. Судя по форумам электронщиков этой частоты должно хватать, чтобы не было мерцания. Подскажите в чём я не прав, пожалуйста, или время цикла ПЛК в кодесисе безбожно врёт? Только не спрашивайте нафига я всё это придумал, если есть СМИ2...
ЗЫ: есть ещё, как я уже понял неразрешимая проблема с синхронизацией переключений выходов ПЛК и модуля из-за задержки RS485, которая в любом случае всё сведёт на нет, но это уже другая история.