Добрый вечер, уважаемые форумчане.
К сожалению, история получила свое продолжение.
В прикрепленном файле дано подробное описание схемы сети и пояснения что и когда не работает.
Буду благодарен за дельные советы.
Смотрю на ваши рисунки в сообщении от вчера в 22-42
( всю тему не читал.)
А почему вы все приборы не подключите как положено последовательно?
вы все время на звезду переключаетесь.
на первом и последнем ставьте терминал 120 ом.(если потребуется)
Положение ПЛК значение не имеет.
К клеммам А-В ПЛК надо подключить резистор 120 Ом.
В первом (тот что слева) шкафу надо установить 2 пары клеем. К первой паре клемм надо подключить линию от ПЛК, к второй паре клемм надо подключить линию, отходящую к второму шкафу.
В первом шкафе индикатор надо соединить с входными клеммами, далее линия транзитом идет на NL и выходные клеммы.
Выходные клеммы первого шкафа соединяются с входными клеммами второго шкафа, далее на индикатор и транзитом к NL.
Идиллическую картину может испортить то, что у NL в первом шкафу на входе стоит резистор 120 Ом. Ситуация может улучшится если в первом шкафу индикатор и NL поменять местами, т.е. NL соединить с входными клеммами, а далее транзитом на индикатор и выходные клеммы. В этом случае резистор 120 Ом к клеммам А-В ПЛК подключать не надо.
ПЛК надо расположить как можно ближе к первому шкафу. Лучше всего его в первом шкафу и разместить.
Последний раз редактировалось Вольд; 08.02.2017 в 14:03.
вообще-то по вашей схеме 2.
если в шкафах внутри переподключить приборы из параллельного в последовательное состояние,
то получится правильная линия. Только последними устройствами должны остаться приборы со встроенными резисторами.
этого должно быть достаточно.
ну и провод используйте нормальный,для rs485. а не лапшу(ftp) сисадминовскую.
заземлять экран rs провода только с одной стороны.
Всем спасибо за рекомендации.
К сожалению, со "звездой" приходится работать, так как так проектируют наши проектировщики. Их аргумент такой, что раз на других объектах работает, так пусть и тут будет.
Уйти от "звезды" в шкафах моечного поста не получается, так как индикатор поставляется с "отводами". Т.е. у него не клеммы А/В, а два провода А и В длиной примерно 50-70 см.
Обратился в службу технической поддержки производителей NL-232AC. Они пояснили, что в преобразователях не терминальные резисторы, а "подтяжка". Пояснили, что "подтяжку" нужно выпаять, если преобразователей больше 1 на линии.
Отпишусь по результатам.
скажите своим проектировщикам, что они балбесы.
правила построения сети они едины для всех.