Цитата Сообщение от FoeNicks Посмотреть сообщение
Что то все такие умные я гляжу, прям мое решение им не нравиться, может уже поясните, что не так? Я тоже могу с умным видом рассуждать, какие тут все глупые решения приводят и тыкать в те места, которые можно понять по разному. В чем проблема связки (управляющий прибор) - (ТТР+БП) - (связанные ТТР)-(неиндуктивная нагрузка)? И с чего вы взяли все, что ШИМ управление тут невозможно? Максимальная задержка коммутации 10 мс на одно реле - при больших периодах управляющего импульса это вообще роли не играет. Или вы собрались делать период импульса 1 секунду и меньше?)))
То, о чем Вы пишете, конечно возможно, более того это наиболее распространенный способ управления нагревателями, в случае когда требуется управлять процессом с малой тепловой инерцией.
Правда есть тепловыделение при работе ТТР, которое осложняет конструкцию и если нагреватели собраны в несколько групп, то лучше часть из них коммутировать электромеханическим ус-вом (контактором например) - ступень грубой регулировки, а уже частью нагрузки при помощи ТТР - точная регулировка.
Еще ТТР плохо переносят КЗ. Судя по моему опыту - вообще не переносят, несмотря на любые автоматы и плавкие вставки. Есть конечно схемы включения, повышающие устойчивость в случае замыкания на "землю", но это усложнение схемы, большее к-во проводов и не для всех схемах соединения нагревателей возможно. Короче - экзотика.
Если тепловая постоянная системы более 10 минут - лучше вообще использовать только контакторы от ПИД-регулятора с периодом ШИМ не менее 1 минуты конечно.