Артем Петров
Данное реле (ТТР) имеет технологию переключения состояния при переходе силового напряжения через ноль. Это не только снижает коммутационные помехи, но и снижает нагрев самого реле. Режим работы не имеет значения. У меня на установках ТТР работают от ПИД-регуляторов с периодом ШИМ 2 сек, чувствуют себя нормально. Главное обеспечить нормальный отвод тепла, например используя радиатор с запасом, и обязательно использовать в силовых цепях быстродействующие предохранители классификации aR.
Из личного опыта: предпочитаю применять однофазные ТТР с управляющим напряжением 3-30В (суффикс ZD3). Если надо коммутировать трехфазную нагрузку, то применяю либо три ТТР (на каждую фазу по реле),либо две (одна фаза напрямую, но нагрузка не должна контактировать с нулем\землей), входы управления которых можно включать либо параллельно, либо последовательно. В первом случае требуется убедиться, что управляющий прибор может отдавать в нагрузку более 100мА, во втором случае управляющий прибор должен на выходе иметь уровень управляющего сигнала не менее 20В.
И крайне нежелательно коммутировать управляющее напряжение на ТТР через электромеханическое реле, т. к. в случае залипания контактов получим неуправляемое ТТР, и как следствие неконтролируемый нагрев.