Тема: управление твердотельным реле

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    В настоящее время для управления нагревателями (ТЭНы,три группы по 14квт каждая, соединенные звездой),используем выход Т прибора ТРМ151 и трехфазное реле типа НТ12044ZD3.
    Для увеличения надежности и ремонтопригодности, и учитывая рекомендации Kippribor, решили перейти на однофазные реле типа BDH150.Как его подключить к ТРМ151? Выход Т 6В 50ма, вроде не потянет, хотя на форуме описывалось,что потребление цепи управления при напряжении 10в всего 12ма.(по паспорту 5-35ма, 3-32V)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.06.2013
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин 2012 Посмотреть сообщение
    В настоящее время для управления нагревателями (ТЭНы,три группы по 14квт каждая, соединенные звездой),используем выход Т прибора ТРМ151 и трехфазное реле типа НТ12044ZD3.
    Для увеличения надежности и ремонтопригодности, и учитывая рекомендации Kippribor, решили перейти на однофазные реле типа BDH150.Как его подключить к ТРМ151? Выход Т 6В 50ма, вроде не потянет, хотя на форуме описывалось,что потребление цепи управления при напряжении 10в всего 12ма.(по паспорту 5-35ма, 3-32V)
    На днях ворвал три SSR серии BDH по 350А с одного выхода для управления ТР ТРМ251. По паспорту потребление тоже 5-35мА при питалове 3-32VDC. А в ТРМ251 на выходе Т 4-6В при 80мА макс. по моему. Всё работает. Кажись 35мА для открытия надо, если и питалово будет максимальным, т.е 32VDC. А так 10мА максимум.
    Последний раз редактировалось kizaFM; 10.09.2013 в 21:30.

  3. #3

    По умолчанию

    Потребляемый ток в цепи управления зависит от приложенного напряжения управления на входы ТТР: чем больше напряжение тем больше ток в цепи управления, чем меньше тем меньше. При управлении ТТР (...ZD3) от приборов ОВЕН с выходом "Т" напряжение питания малое (4-6В) и соответственно ток в цепи управления тоже минимален, что позволяет использовать три ТТР от одного выхода "Т" прибора ОВЕН.
    P.S. Однако зависимость потребляемого тока ТТР от напряжения управления не линейна и не постоянна в разных режимах, потому для иных приборов (не ОВЕН) работоспособность нужно проверять перед использованием.