Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 76

Тема: Помогите, пожалуйста, начинающему.

  1. #31

    По умолчанию

    Евгений, получилось. А где конфигурация задач? Работаю в английской версии из-за возможных глюков.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexeiNik Посмотреть сообщение
    Евгений, получилось. А где конфигурация задач? Работаю в английской версии из-за возможных глюков.
    Task Configuration

  3. #33

    По умолчанию

    Да всё разобрался. Евгений, а где можно прочитать про CODESYS? Про тот же: Task Configuration, ведь там задаётся цикличность и период, а также приоритет.

  4. #34

    По умолчанию

    В справке. pdf для CDS 3 нет.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexeiNik Посмотреть сообщение
    Да всё разобрался. Евгений, а где можно прочитать про CODESYS? Про тот же: Task Configuration, ведь там задаётся цикличность и период, а также приоритет.
    В СПК. Первый старт это вкратце описано.

  6. #36

    По умолчанию

    ASo
    После того как перешёл на английскую версию, забыл, что справка в CS была на русском.

    Евгений, скачал. Спасибо.
    Простите за назойливость, Евгений, ещё вопрос. Настраиваю Alarm-ы по документу: SPK_Visu_v.1.0.pdf.
    При настройке Error и вставке изображения: (красный человечек) возникла ошибка:
    Формат изображения larm не поддерживается устройством. После удаления ошибка остаётся.
    Откуда нужно было вставить это изображение?
    скрин.PNG
    Последний раз редактировалось AlexeiNik; 27.01.2017 в 14:44.

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexeiNik Посмотреть сообщение
    ASo
    После того как перешёл на английскую версию, забыл, что справка в CS была на русском.

    Евгений, скачал. Спасибо.
    Простите за назойливость, Евгений, ещё вопрос. Настраиваю Alarm-ы по документу: SPK_Visu_v.1.0.pdf.
    При настройке Error и вставке изображенияЖ (красный человечек) возникла ошибка:
    Формат изображения <larm> не поддерживается устройством. После удаления ошибка остаётся.
    Откуда нужно было вставить это изображение?
    скрин.PNG
    А какого формата это изображение? Его название "А" - это кириллический символ или латинский?

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    А какого формата это изображение? Его название "А" - это кириллический символ или латинский?
    Конечно латинский. Предварительно в ImagePool добавил изображение.
    Но думаю это изображение должно быть готовым в CS: Знак ! в красном треугольнике. Но откуда его загрузить?
    Я могу откатиться на старую версию, чтобы избавиться от ошибки, но вопрос об изображении останется.

  9. #39

    По умолчанию

    В GlobalImagePool убрал все изображения которые туда попали при настройке Alarm. Ошибки не стало.

  10. #40

    По умолчанию

    Посоветуйте, пожалуйста. CODESYS не видит СПК207 по интернету, хотя WEB-визуализация работает. В роутере проброшен порт: 8080 на порт: 8080 на локальный адрес СПК207.
    В CODESYS добавил: Gateway-2 в котором прописал внешний адрес роутера на СПК207. Порт сначала оставил: 1217, а потом изменил на: 8080. При обоих значениях связи с СПК нет. Что делаю не так? Повторюсь, WEB-визуализация через браузер работает без проблем.

Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите начинающему
    от igorsh в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 16:40
  2. Помогите начинающему
    от Сергей_ТИ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 17:15
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 16:31
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:26
  5. Помогите начинающему!!!
    от Юрий Андреевич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 17:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •