Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 46

Тема: Modbus на RS-485 ошибка 81 только на RS-485-1 ПЛК110[М02] (ПЛК110-24.60.Р-М)

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    Забыл сразу написать про перепрошивку.

  2. #12
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    осталось тогда Вам написать что с помощью библиотек передавая определенный массив байт, Вы так же не получаете на другом устройстве переданное количество байт

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    16 команда не всегда кастрированная, иногда формируется нормально. 3 команда 1 регистр читает боле-менее, а 2 регистра уже с трудом.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dima64 Посмотреть сообщение
    Забыл сразу написать про перепрошивку.
    Дмитрий Валерьевич, свяжусь с Вами в понедельник, будем дальше разбираться в проблеме.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    398

    По умолчанию

    Для МО2 если что-нить чуть сложней светофора - придется и мастера и слейва через биб-ки лепить.
    =УЖАОСС!!,если и вправду так, надо убедить овен не прекращать лет5 выпуск старого ПЛК110, иначе п-ц простому инженерному корпусу РФ..

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    PS
    Для МО2 если что-нить чуть сложней светофора - придется и мастера и слейва через биб-ки лепить. С ними все нормально.
    И это несмотря на то, что вроде как скоростного ресурса в МО2 на порядок больше чем в МО1.
    Где-то коллеги г-на Филоненко накуролесили. Это помимо тумблера.
    Накуролесили , да библиотека modbus.lib при связи с несколькими устройствами на скорости ниже 38400 не работает... Это-ж умудрится надо так ... птичка хвост вытащит- клювик увязнет,клювик вытащит-хвост...,цикл бесконечен.

    Хотя у меня по 485(1) несколько МВ110-8 и др ч-з библиотеки , а 485(2) штук 10...20 СМИ2 в конфигураторе нормально (ну... более-менее,не совсем плохо).
    Последний раз редактировалось Sergey666; 28.01.2017 в 20:34.

  7. #17

    Question Она родная 81-я

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Накуролесили , да библиотека modbus.lib при связи с несколькими устройствами на скорости ниже 38400 не работает... Это-ж умудрится надо так ... птичка хвост вытащит- клювик увязнет,клювик вытащит-хвост...,цикл бесконечен.

    Хотя у меня по 485(1) несколько МВ110-8 и др ч-з библиотеки , а 485(2) штук 10...20 СМИ2 в конфигураторе нормально (ну... более-менее,не совсем плохо).
    Доброго времени суток !
    Дабы не плодить сущности... Насчет скорости это реально так ? Або в моем случае имеется глобальное подтверждение в виде четырех частотников innovert ISD которые прекрасно работали на 38400 с ПЛК73 , а ПЛК110-30М2 ни в какую... Двое суток скурил всякой инфы. Уже и порты пытался менять и скорсть ( меньшую сторону, ПЧ больше не знает) и по одному цеплял ( О чудо через раз можно получить данные, но писать хоть стреляйся ) и проводки менял ... В конце концов добежал осцилл и переходник на модбас к ноуту... С ноута все четыре взлетели вообще без вопросов. Т.Е. проблема таки в ПЛК ??? днем попытаюсь сниффером глянуть что там, а то с осцилла не понял юмора.

    К товарищу: Валенок --- а можете ткнуть меня носом в не сильно заумный пример использования SyslibCom, а то в нынешнем моем виде килобиты и килопаскали вкупе с вольтами джоулами... каша в головеююю

    З.Ы. Прошу прощения за разброд мысли - сплю !!!

  8. #18
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Syslibcom - и на любой скорости будет работать, привыкший я к Овену. Но МО2 - удивил. Всегда говорил о ЗАМЕЧАЛЬНОМ штатном слейве для 1xx, 110(МO1), но тут и слейв пришлось запиливать через б-ки. Тумблер опять же ))
    А что с тумблером?

  9. #19

    По умолчанию

    Для общей информации - на прошивке v0.3.66 с target v3.11 пока так и не работает. Поставили старый контроллер, т.к. нужно было срочно, а с работой RS-485 на М02 буду чуть позже пробовать Syslibcom, если OWEN не успеет исправить.

  10. #20

    По умолчанию

    Вероятно, какая-то несовместимость с этим оборудованием. Где Вы находитесь? Раз Вы снимали осцилограммы - не могли бы их прислать?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. плк110-трм148. протокол овен. ошибка 81. хелп!!!
    от MPEG1397 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.09.2025, 05:54
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. ПЛК110-30. Ошибка 84 NO_SOCKET
    от Alex-F в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 17:46
  4. ОВЕН ПЛК110-60 ошибка при подключении.
    от Sulfur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 10:56
  5. плк110-60 сервис 47 ошибка 80
    от umikr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 21:47

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •