Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Скорее всего проблема в срабатывании кнопки "Старт/Стоп" из-за электромагнитных помех. Для решения проблемы добавьте элемент Button в конфигурации ПЛК.
PLC160 -> Добавить Подэлемент -> Button
Данный элемент отключит физическое срабатывание кнопки.
День добрый!
Button, естественно, добавлена - без этого в данных ПЛК никак нельзя.

Суть в том, что программа продолжает выполняться, а обмен данными замирает с последними значениями переменных/адреса устройства/отсутствия ошибки связи.