Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
Пробовал сейчас поставить простейший эксперимент:

К AI1 ПР200 у меня подключен генератор тока РЗУ-420. Сам вход настроен на пределы -100...+20 (именно такие пределы измерений имеет датчик точки росы, который будет затем к этому входу подключен).

6.jpg

В проекте к данному входу подключена сетевая переменная PDP_1 "С плавающей запятой", имеющая адрес 550.

5.jpg

7.jpg

Создал в панели элемент "Цифровой дисплей" и настроил его.

10.jpg

После загрузки проекта в панель цифры на "дисплее" хаотично "бегают" и показания никак не отражают реальную величину сигнала.
Включение/отключение опции "Переставить WORD в FLOAT" в сетевых настройках панели картину не меняет.

В то же самое время, при подключении к слоту SLAVE ПР200 через программу ModBus Poll, имеем адекватное изменение величины в регистре 550.

8.jpg

9.jpg

Что я делаю не так?

PS Прошу прощения - все заработало!
Так, что в начале было не так в с дисплеем на экране панели?

ЗЫ.
Совет. Сохраняйте скриншоты в формате png, а не jpg. Тогда при вставке картинки в тело сообщения они будут видны в виде миниатюр, как в моем посте.