Показано с 1 по 10 из 18

Тема: не удается связать панель оператора ип-320 с контроллером плк

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    хорошо и вот вопрос когда мы програмировали ип 320 был подключен переходник и к переходнику было уже подключен ПЛК через rs-485 от этого может зависеть???? и имеет ли значение нажимаем мы на ПЛК кнопку сброс или же просто включаем и выключаем питание?

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Игоревич Посмотреть сообщение
    хорошо и вот вопрос когда мы програмировали ип 320 был подключен переходник и к переходнику было уже подключен ПЛК через rs-485 от этого может зависеть???? и имеет ли значение нажимаем мы на ПЛК кнопку сброс или же просто включаем и выключаем питание?
    Программировать при подключенном ПЛК можно, если панель мастер, если slave сложно сказать чтовообще полувчится. Контроллер может не находиться в режиме работа. А вот перезагружать его нельзя. И питание выключать тоже не желательно.))

  3. #3

    По умолчанию

    2 Ельцов Андрей: расскажите про перемычки. какой кабель необходимо прозванивать?

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mikhael_b Посмотреть сообщение
    2 Ельцов Андрей: расскажите про перемычки. какой кабель необходимо прозванивать?
    Прошу прощения не понял.
    Если речь идет о кабеле для программирования между Панелью и ПК то распайка кабеля должна выгледеть так 2-3,3-2,5-5,7-7 (без переходника). Если же связь необходимо установить между ПЛК и панелью по RS232 то кабель можно использовать тот же самый. для dbug порта кабель у нас продается отдельно. Его отличие от того кабеля который дет в комплекте с ПЛК: отсутствие перемычки 4-5 контактов RJ12.
    или Вы другое имел ввиду?

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо Андрей за разъяснения.
    Интересует вот ещё какой вопрос, когда в CoDeSys описываем переменные, которые будут "отправляться" в панель, нет типа BOOL. Я что-то не так понимаю или логические переменные надо "заворачивать" в целочисленные переменные и "разворачивать" в панели?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mikhael_b Посмотреть сообщение
    Спасибо Андрей за разъяснения.
    Интересует вот ещё какой вопрос, когда в CoDeSys описываем переменные, которые будут "отправляться" в панель, нет типа BOOL. Я что-то не так понимаю или логические переменные надо "заворачивать" в целочисленные переменные и "разворачивать" в панели?
    В целом вы поняли правильно. Хотя сам процесс "заворачивания" очень прост. Вы берете переменную в конфигурации ПЛК типа word и присваиваете каждому биту значения

    k.1:=true;
    k.10:=false;

    в панели под биты выделите самые первые регистры. в 0 регистре биты адресуются с 0 по 15, в 1-м с 16 по 31 и т.д.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •