Показано с 1 по 10 из 18

Тема: не удается связать панель оператора ип-320 с контроллером плк

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    выкладываю проекты для панели и для плк.на панели сделал ввод напряжения, в отладочных целях
    Вложения Вложения

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Игоревич Посмотреть сообщение
    выкладываю проекты для панели и для плк.на панели сделал ввод напряжения, в отладочных целях
    Программа корректна. Как давно выпокупали панель и ПЛК. Вы можете написать серийные номера изделий.
    Есть у Вас возможность подключить ИП320 к порту RS232debug. Только в кабеле для программирования есть перемычка, которую либо нужно удалить. Либо снять крышку ПЛК и установить перемычку на верхней плате ПЛК. Тогда ПЛК перестане таботать по протоколу gateway codesys а будет работать по другим протоколам. Контроллер только не забудте перезагрузить.И самое главное прозвоните пожалуйста разъем.
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 19.05.2009 в 09:05.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •