Тема: Отсутствует передача данных между ПР114 и Панелью СП307

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKvasov Посмотреть сообщение
    Задавал генератором унифицированного тока разные значения на вход ПР114, цифры бегаю в хаотичном порядке. Скину видео! + проекты на панель и пр114.
    Ссылка на Яндекс.Диск папку https://yadi.sk/d/cFgwGi-tzuiTo
    смотреть пост №6. Обязательно!
    В панели нужен тип DWord однозначно! И формат - Float!
    У Вас же в проекте - Word и Unsigned.

    ЗЫ.
    Захват-1.png Захват-2.png

    Почувствуйте наконец разницу между числами целыми без знаковыми и вещественными с плавающей запятой!
    Последний раз редактировалось petera; 01.12.2016 в 13:54.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  2. Передача данных
    от x86 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 15:11
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:31
  4. Передача bool информации с сп270 в пр114
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 11:50
  5. не происходит передача данных между СП 270 и ПЛК 63 - РРРРРР.L
    от etruscilla в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 18:39

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •