Показано с 1 по 10 из 51

Тема: Промежуточное реле/коннектор - ставить или нет?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПрограммистПоневоле Посмотреть сообщение
    LED-ленты с трансформаторами, естественно. Могут объявиться галогенки, т.к. светильники еще не закуплены, и типа "лампа дневного света", не знаю, как по-научному.
    - Светомузыку точно не собираюсь устраивать, а вот о диммировании LED-лент подумываю серьезно.

    Согласно РЭ, максимальный ток на реле 3А. Этого недостаточно для коммутации освещения? Извините за безграмотность.
    У блока питания LED ленты пусковой ток будет примерно 40А.
    Тут 2 варианта:
    1) Никогда его не выключать (т.е. один раз запустить, а сам свет выключать установкой диммера в 0)
    2) Меандр МРП-1Т (ставится в щит)
    3) Промежуточное реле (ну, чтобы менять можно было если что)

    Цитата Сообщение от ПрограммистПоневоле Посмотреть сообщение
    максимальный ток на реле 3А.
    Беда-печаль в том, что эти самые "3А" зависят от типа нагрузки (AC-1, AC-3, и тому подобные AC)
    Тут "научно-популярно" о LED блоках питания и выгорающих 16A (!) AC-1 промежуточных реле: http://cs-cs.net/ostorozhno-svetodiody-pitanie-led-lamp

    Цитата Сообщение от ПрограммистПоневоле Посмотреть сообщение
    - обязательно ли ставить промежуточное реле/контактор?
    Ещё немаловажный вопрос: где будет находиться щит/контакторы? В обитаемом помещении?
    Некоторые реле/контакторы изрядно жужжат (во включенном состоянии).
    Если щит в каком-нибудь подвале, то ок. А, если где-нибудь в коридоре, то имеет смысл проверить как будет шуметь выбранная модель контакторов.

    Если говорить про ABB, то, например, ESB-20-20 жужжит (там катушка переменного тока). А ESB-24-... не жужжит (там катушка на постоянном токе).
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 25.11.2016 в 08:30.

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Промежуточное реле
    от Newcomer в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 15:32
  3. Питание ТРМ133. Какой ставить предохранитель?
    от Денис Владимирович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 09:21
  4. Реле в ПЛК
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 09:45
  5. боязнь клиентов ставить плк
    от Ломастер в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 16:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •