  1. #1

    По умолчанию

    Были проверены образцы ПЛК160 в офисе и складе Авиамоторная, приборы со склада завода, прибор, предоставленный дилером.
    Ошибка была воспроизведена в виде краткосрочно срабатывающих DO11+DO12 (120 мс) на образцах 2016 года изготовления.
    Образцы 15 и 14 годов наличие данного поведения не показали.
    Просьба к Scream, подтвердить так ли выглядит первично выявленная у него ошибка?
    Именно эти выходы заведены на dsPIC.
    Проблема может быть вызвана заменой ряда компонентов на pin-to-pin аналоги.
    С проблемой продолжим разбираться.
    Точную причину будем выяснять. Всю информацию :причину, варианты обхода, решение по устранению, возможные сроки устранения -буду размещать в данной теме

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Были проверены образцы ПЛК160 в офисе и складе Авиамоторная, приборы со склада завода, прибор, предоставленный дилером.
    Ошибка была воспроизведена в виде краткосрочно срабатывающих DO11+DO12 (120 мс) на образцах 2016 года изготовления.
    Образцы 15 и 14 годов наличие данного поведения не показали.
    Просьба к Scream, подтвердить так ли выглядит первично выявленная у него ошибка?
    Именно эти выходы заведены на dsPIC.
    Проблема может быть вызвана заменой ряда компонентов на pin-to-pin аналоги.
    С проблемой продолжим разбираться.
    Точную причину будем выяснять. Всю информацию :причину, варианты обхода, решение по устранению, возможные сроки устранения -буду размещать в данной теме
    Мой ПЛК 2014 года, тот что в двух видео.
    DO11+DO12 чаще всех срабатывают, но и DO10,DO9 тоже срабатывали немного реже, последние 4 выхода получается.

    Новый что распаковал, он 16.08.16, там я наблюдаю тоже аналогичную проблему, но как-то намного реже.


    P.S. как по мне, ОВЕН не должен продавать ПЛК с такими дефектами, что плк110, что плк160. Их нельзя ставить. Где-то зарыть баг лист тоже не вариант, это не баг, от этого бага может при полностью исправной программе и аппаратуре убить человека. Подоражание на 70% произошло, и теперь использовать ОПАСНО!!

    КАЖДЫЙ покупающий человек эти ПЛК, должен быть проинформирован, иначе это назвать преступлением.
    Последний раз редактировалось Scream; 12.11.2016 в 11:10.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Новый что распаковал, он 16.08.16, там я наблюдаю тоже аналогичную проблему, но как-то намного реже.
    Правильно понимаю, что 9 и 10 DO на ПЛК 16го года также замыкаются?

    В понедельник начнем информирование клиентов и выкладку информации на сайт

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Правильно понимаю, что 9 и 10 DO на ПЛК 16го года также замыкаются?
    Нет, 9 и 10 на плк 2016года я не видел, но и толком с ним еще не работал.

    На плк 2014 года и 9 и 10 и 11 и 12 выхода замыкается, но чаще 11 и 12.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Правильно понимаю, что 9 и 10 DO на ПЛК 16го года также замыкаются?

    В понедельник начнем информирование клиентов и выкладку информации на сайт
    Так где инфа? Страшно с таким дефектом брать ПЛК.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Страшно с таким дефектом брать ПЛК.
    а что конкретно страшно?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а что конкретно страшно?
    с шестой страницы этой темы и до последнего поста вас просвятит.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    с шестой страницы этой темы и до последнего поста вас просвятит.
    ни сколько не просветило, во первых у нас проектируются шкафы с промежуточными реле и даже если это присутствует в каждом плк с учетом времени реакции реле мне ни когда не доставляло неудобств
    во вторых, на стенде в ОВЕНе говорят о 120мс, пускай это будет 240мс, даже если 500мс, после этого времени выход закрывается,т.е. некое "убивающее" устройство по логике должно остановиться(если вообще смогло дернутся), если Ваш механизм проектируется так что начинает работать от импульса, то с безопасностью это у Вас проблемы а не у контроллера
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Где-то зарыть баг лист тоже не вариант, это не баг, от этого бага может при полностью исправной программе и аппаратуре убить человека.
    Подоражание на 70% произошло, и теперь использовать ОПАСНО!!
    Раньше, до подорожания значит можно было угробить работника глючным контроллером, а сейчас вдруг стало нельзя? Людоедство какое-то...
    Поделитесь методикой расчёта допустимости риска.

    ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012.PNG
    Рисуночек отсюда:ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Раньше, до подорожания значит можно было угробить работника глючным контроллером, а сейчас вдруг стало нельзя? Людоедство какое-то...
    Поделитесь методикой расчёта допустимости риска.

    ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012.PNG
    Рисуночек отсюда:ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012
    Лично вас устраивает самопроизвольное включение выходов?
    Я увидел проблему на ПЛК 160 после подорожания, раньше такого замечено не было.
    Последний раз редактировалось Scream; 15.11.2016 в 08:12.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •