Страница 19 из 35 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 342

Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы

  1. #181

    По умолчанию

    Благодарю за возможность получения образца ПЛК с указанным поведением. В пятницу ПЛК будет в офисе, где и будет исследован

  2. #182
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,083

    По умолчанию

    А где часть схемы с выходами ?

  3. #183

    По умолчанию

    Для корректной работы блок питания должен выключится ранее ПЛК.
    Микросхема DD2 -- ADUM1200
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (208.3 Кб, Просмотров: 104)

  4. #184
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,083

    По умолчанию

    Вот тогда вопрос к тем, у кого переклацивают выходы, если COM объединить жестко с минусом питания ПЛК будут наблюдаться включения входов ?

  5. #185

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Для корректной работы блок питания должен выключится ранее ПЛК.
    Микросхема DD2 -- ADUM1200
    А на кой хрен DA23 запитана от внешнего источника питания ?

    Каковы номиналы резисторов R159, R169 ?

  6. #186
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,083

    По умолчанию

    Как на кой ? так гальваническая развязка же блин... а вот номиналы резюков могут влиять... чтобы понять, что влияет, схема после АДУ или до АДУ и предлагаю, минус объеденить.
    Если продолжаться включения, то явно косяк до АДУ.

  7. #187

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Как на кой ? так гальваническая развязка же блин... .
    Это верно. Но гальванически развязанный источник можно было организовать внутри ПЛК. Тогда бы левых отпирающих потенциалов на затворах транзисторов не было.

  8. #188
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,083

    По умолчанию

    Так вот вопрос импульсы где ? непосредственно в части выхода или еще до ДД2 ?

  9. #189

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Для корректной работы блок питания должен выключится ранее ПЛК.
    Подайте на U1 напряжение от встроенного в ПЛК ИП и будет счастье. Я в своем проекте так и сделал.

  10. #190

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Для корректной работы блок питания должен выключится ранее ПЛК.
    Микросхема DD2 -- ADUM1200
    Тип микросхемы DA23 ?

    Номиналы резисторов R159, R169 ?

Страница 19 из 35 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8