Нету "правил хорошего тона", есть ТНПА, которые надо выполнять, а еще есть декларации и сертификаты, подтверждающие соответствие этим ТНПА и возможность применения, в том числе и на опасных производствах. Например:
http://www.owen.ru/uploads/rtnz_plc.zip
Т.е. вот такие "правильные" изделия разрешено применять на опасных производствах.
Scream поднял правильную тему. Для меня эта тема закрыта еще лет 10 назад, после знакомства с 1-ми ПЛК ОВЕН и с некоторыми другими их новинками, переписками с поддержкой, перепрошивками, пересылками и т.п., я зарекся их применять. У ОВЕНа такая техническая политика - с целью удешевления выбрасывать на рынок "сырые", но дешевые продукты, используя пользователей как испытателей. Ну а пользователи должны понимать, что за дешевизну надо платить не один раз. А в качестве бонуса - тренажер для головы. Постоянно приходится что-то додумывать, выкручиваться. А то - включил и работает как надо, тоска сплошная и мозг засыхает.
В защиту ОВЕНа скажу, что сейчас к такой политике тяготеют и фирмы с громкими именами, я, например, наобжигался в последние лет 5 на новых продуктах и Сименса и Шнайдера, все стараются удешевиться. Только вот пожаловаться на них возможностей меньше...
Мы собрали аналогичный стенд и проверили на включение выходов при включении питания как ПЛК160, так и ПЛК110(старый).
Ничего не щёлкало и не мигало, даже подключение другого ПЛК для ловли мелких импульсов не выявило проблем.
Светодиод связь также ведет себя корретно
Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 07.11.2016 в 13:23.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Это хорошо.
Я сегодня поменял плк местами со второго видео...
ПЛК абсолютно новый. Делал так же, связь еще горит, но работа потухла и реле несколько раз щелкнули при подаче питания.
Я говорю о ПЛК, который по этикетке упакован 16.08.16.
Щелкает крайне редко, но щелкает, теперь я так понимаю это линейка ПЛК, а не отдельно взятый у меня экземпляр.
Проблемы так же с 11 и 12 выходами в основном.
Еще я заметил, если до того как отключить питание 11 и 12 выход были включены, то в момент подачи питания они или щелкнут ДО загрузки программы или останутся включенными БЕЗ светодиодов выходов.
Как такое может быть?
Нормально ли это?
Может я что-то не правильно делаю?
а у ОВЕН всё нормально...
Scream, здравствуйте.
Производим проверку ПЛК160 на стенде. прошивка 2.15.9 Версия PIC 15. Испытуемый образец от ноября 2015 года, на нём подтверждена проблема со светодиодом "связь".
Срабатываний выходов на контроллере не подтверждаю, они заведены на входа ПЛК и по триггеру аналогично замыкают выходы, питание ПЛК160 разрывается периодически ПЛК110 для увеличения частоты эксперимента.
Также были проверены ПЛК160 от сентября 2015 года и ПЛК 110-60 старого образца от 2009 года.
постараемся найти ПЛК160 этого года и протестировать , эксперимент продолжаем.
можете прислать тут или в личку заводской номер.
Добавляю ссылку на видео
https://youtu.be/TizECGtHFxk
Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 07.11.2016 в 15:48.
Мне интересно удивление техподдержки.
У меня 200 шт. ПЛК110-30К-L гремит быстрыми выходами.
Не удержался - достал ПЛК, нашел релюху и снял видео.
P.S.
From: Валюнин К.К. [mailto:k.valyunin@owen.ru]
Sent: Wednesday, April 27, 2016 10:50 AM
To: 'Юрий Фоминых' <yu.fominykh@owen.ru>; 'Багаев Евгений' <e.bagaev@owen.ru>
Cc: f.razarenov@owen.ru
Subject: RE: ПЛК110 быстрые выходы
Проблема в старом ПЛК110 есть. Мы данную проблему подтверждаем.
Исправлять не планируем, так как выпущено следующее поколение ПЛК110.
Со временем они заменят старые 110ки.
С уважением,
Валюнин Кирилл Константинович
Руководитель группы
Тел.: +7 (495) 64-111-56 доб. 1198
Факс: +7 (495) 728-41-45
Моб.:+79099618305
Skype: k.valyunin_owen
e-mail: k.valyunin@owen.ru
www.owen.ru
From: Багаев Евгений [mailto:e.bagaev@owen.ru]
Sent: Tuesday, April 26, 2016 12:42 PM
To: k. valyunin@owen. ru <k.valyunin@owen.ru>
Cc: yu.fominykh@owen.ru; f.razarenov@owen.ru
Subject: FW: ПЛК110 быстрые выходы
Здравствуйте, коллеги!
Проверено, проблема на старом ПЛК110 действительно есть, быстрые выходы срабатывают однократно при включении питания. Как сказал Дима Пантелеев, проблема известная, помимо этого, если запитать быстрые выходы от внешнего источника питания, то при выключении питания ПЛК выходы останутся замкнуты.
На новом ПЛК110 М02 проблемы нет.
С уважением,
Багаев Евгений Сергеевич
Инженер группы технической поддержки
Тел.: +7 (495) 64-111-56 доб. 2122
Факс: +7 (495) 728-41-45
Skype: e.bagaev_owen
e-mail: e.bagaev@owen.ru
www.owen.ru
From: Валюнин К.К. [mailto:k.valyunin@owen.ru]
Sent: Monday, April 25, 2016 4:45 PM
To: e.bagaev@owen.ru
Cc: f.razarenov@owen.ru
Subject: FW: ПЛК110 быстрые выходы
Евгений, здравствуй.
Прошу тебя сегодня проверить на старых ПЛК110.
Повторялось именно на быстрых выходах-на отдельной группе.
При подаче питания , кратковременное срабатывание.
Проявлялось на ряде ПЛК в Харькове.
Надо также проверить новый М02 на предмет такого поведения.
С уважением,
Валюнин Кирилл Константинович
Руководитель группы
Тел.: +7 (495) 64-111-56 доб. 1198
Факс: +7 (495) 728-41-45
Моб.:+79099618305
Skype: k.valyunin_owen
e-mail: k.valyunin@owen.ru
P.P.S.
Если переписка является закрытой информацией - прошу прощения![]()
Последний раз редактировалось приборист; 07.11.2016 в 15:53.
Исправлять не планируют, но продавать продают...
Мне видео про новый ПЛК (который распоковал на прошлой неделе) снимать? Или достаточно что я написал?
У меня новый ПЛК работает именно так в основном:
"Еще я заметил, если до того как отключить питание 11 и 12 выход были включены, то в момент подачи питания они или щелкнут ДО загрузки программы или останутся включенными БЕЗ светодиодов выходов."