Показано с 1 по 10 из 342

Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы

Комбинированный просмотр

Алексей Геннадьевич Подавать напряжение на выхода... 01.11.2016, 16:33
Алексей Геннадьевич Так эту проблему в пользу... 01.11.2016, 17:00
Спорягин Кирилл Razv, а у Вас ПЛК110 старой... 31.10.2016, 12:31
Вольд Если дискретные выходы... 31.10.2016, 13:38
Филоненко Владислав При старте ПЛК тестирует... 31.10.2016, 20:57
приборист Интересно Вы пишете,... 01.11.2016, 09:18
Филоненко Владислав Конечно может. Достаточно при... 01.11.2016, 09:20
Филоненко Владислав А если не делать bootproject... 01.11.2016, 15:14
Филоненко Владислав У меня одного когнитивный... 02.11.2016, 06:10
Woolfy Поздно...:) Вчера был... 01.11.2016, 15:45
Филоненко Владислав Уважаемый Streamer - а Вы... 02.11.2016, 06:18
Филоненко Владислав Причем тут невыполнение... 02.11.2016, 11:56
Woolfy Без комментариев... 02.11.2016, 18:03
Вольд А чего так скромно ? 02.11.2016, 18:06
Алексей Геннадьевич Scream А сделать запитку так... 01.11.2016, 20:55
Алексей Геннадьевич 1) Сравните версии прошивок в... 01.11.2016, 21:19
Николай Федоров Уважаемый Филоненко Владислав... 02.11.2016, 06:19
Филоненко Владислав Я видел на видео незнание РЭ... 02.11.2016, 08:21
Scream Спасибо. И я пытаюсь... 02.11.2016, 09:45
melky ПКМ - Порядок - В... 02.11.2016, 11:32
melky Scream видимо выходы,... 02.11.2016, 12:14
Филоненко Владислав У Вас на видео я не наблюдал... 02.11.2016, 15:38
Филоненко Владислав Как минимум. И не мигающий... 02.11.2016, 20:57
melky Scream когда вы... 02.11.2016, 17:06
Филоненко Владислав Итак, на вопрос что будет без... 02.11.2016, 21:07
приборист Я Вам в личку утром написал.... 02.11.2016, 22:33
Филоненко Владислав Воспроизвожу ответ, дабы... 03.11.2016, 08:51
Scream 1. PLCInfo PLC model MODEL... 03.11.2016, 10:09
Филоненко Владислав Версии ПО нормальные. 2. Что... 03.11.2016, 10:30
Филоненко Владислав Хорошо. Тогда получается,... 03.11.2016, 14:57
Алексей Геннадьевич О этом моменте подробнее... 03.11.2016, 15:43
Филоненко Владислав Запитываем щит от контактора.... 03.11.2016, 17:52
Алексей Геннадьевич У меня оборудование так и... 03.11.2016, 18:16
Scream Ну в >50% случаях это... 03.11.2016, 10:49
Владимир Ситников Если поменять ПЛК местами, то... 03.11.2016, 22:15
Филоненко Владислав Почему у Вас правый ПЛК не... 04.11.2016, 12:54
Филоненко Владислав Идеально получить прибор с... 04.11.2016, 20:44
Scream Продолжение темы о... 03.11.2016, 20:46
Scream Это по каким таким... 04.11.2016, 10:28
Кирилл Валюнин Несомненно чувствуем. И в... 04.11.2016, 11:52
приборист В свою очередь могу сказать... 04.11.2016, 11:01
Филоненко Владислав Выходами, как и светодиодом... 05.11.2016, 20:37
Алексей Геннадьевич Вам нужно контроллер из-за... 06.11.2016, 09:18
Кирилл Валюнин Владислав, предлагаю... 06.11.2016, 09:58
Бинкевич Игорь Затронута серьезная тема, но... 06.11.2016, 14:26
Бинкевич Игорь Если есть опасность для... 06.11.2016, 15:29
Бинкевич Игорь Есть правила хорошего тона... 06.11.2016, 16:19
Вольд С тех пор ситуация с... 06.11.2016, 21:33
Филоненко Владислав Мы собрали аналогичный стенд... 07.11.2016, 13:19
Трофимов Артем Scream, здравствуйте.... 07.11.2016, 15:13
приборист Мне интересно удивление... 07.11.2016, 15:51
Кирилл Валюнин Переписка закрытой не... 07.11.2016, 16:20
Трофимов Артем по поводу ПЛК110 с выходами... 07.11.2016, 16:58
Филоненко Владислав Следует отметить, что... 07.11.2016, 17:05
Кирилл Валюнин Завтра постараюсь показать... 07.11.2016, 19:03
Кирилл Валюнин Продолжаем и раскладываем по... 07.11.2016, 18:59
Кирилл Валюнин -Приемо-сдаточные испытания... 07.11.2016, 20:09
Кирилл Валюнин Для корректной работы блок... 08.11.2016, 15:37
Алексей Геннадьевич Смотрите в ГОСТах. Скажу... 08.11.2016, 17:29
Филоненко Владислав Т.е. если на любое... 09.11.2016, 17:43
Алексей Геннадьевич Про это писал... 10.11.2016, 11:58
Вольд Тип микросхемы DA23 ? ... 08.11.2016, 17:17
melky Как на кой ? так... 08.11.2016, 15:58
melky VaBo так схема тут ... 08.11.2016, 17:47
Кирилл Валюнин Проблемное место показал.... 08.11.2016, 18:29
Кирилл Валюнин Напишите, пожалуйста, в личку... 09.11.2016, 15:25
Кирилл Валюнин Ниже в счете есть поле для... 09.11.2016, 22:20
Филоненко Владислав Хватит нагнетать. 10 лет... 10.11.2016, 12:28
Владимир Ситников Имеет смысл сделать отдельный... 10.11.2016, 12:36
Николай Федоров За это вас судить надо!!! 10.11.2016, 21:40
Алексей Геннадьевич Каих 10 лет? ПЛК110-60... 11.11.2016, 07:46
Вольд Вместо экзотической ;)... 10.11.2016, 14:00
Николай Федоров Человеку купившему ваше ОвнО,... 10.11.2016, 21:39
Владимир Ситников Уважайте, пожалуйста, коллег,... 10.11.2016, 21:41
Владимир Ситников Ну, я перед покупкой ПЛК110... 10.11.2016, 22:08
Владимир Ситников Я услышал, что вы про 100-ую,... 11.11.2016, 14:04
Вольд ПЛК100 - это первый блин... 11.11.2016, 14:13
Кирилл Валюнин По ПЛК найденные и... 11.11.2016, 20:03
Кирилл Валюнин Информация о наличии ошибки в... 23.11.2016, 09:17
Кирилл Валюнин Были проверены образцы ПЛК160... 11.11.2016, 20:00
Кирилл Валюнин Правильно понимаю, что 9 и 10... 12.11.2016, 12:03
Алексей Геннадьевич Раньше, до подорожания значит... 15.11.2016, 08:05
Сема Приветствую, Scream, уже... 22.11.2016, 17:30
Сема Не понял вопроса... 23.11.2016, 09:47
Вольд Каждый выход бесценен. ;) 23.11.2016, 10:07
Вольд Это не суть важно какой... 30.11.2016, 19:01
Woolfy Цитирую: "Возможно,... 30.11.2016, 18:12
Вольд Схемку бы твою глянуть. 30.11.2016, 18:18
Филоненко Владислав Сколько трудов ради того,... 02.12.2016, 08:56
Алексей Геннадьевич А они и ведут себя... 19.12.2016, 17:10
melky Поддерживаю. А к... 02.12.2016, 09:47
Woolfy :cool: Ага, так вам и... 02.12.2016, 10:00
Трофимов Артем провели работу с доработкой... 23.12.2016, 15:24
Филоненко Владислав Ритуальное принесение в... 23.12.2016, 17:13
Woolfy О-о! Я кое-что знаю... 23.12.2016, 17:24
Кирилл Валюнин Проверен TI iso7320FC 28330... 23.12.2016, 15:27
Petrovi4 http://www.chipinfo.ru/literat... 25.12.2016, 11:30
Трофимов Артем поправил доступ к видео 26.12.2016, 10:15
capzap вот зачем упоминать... 26.12.2016, 23:08
Кирилл Валюнин По теме: ПЛК160- возможность... 27.12.2016, 09:22
Пьер как узнать, нужно ли... 15.01.2018, 08:21
Scream Конечно, на ПЛК 160 и... 15.01.2018, 10:15
Пьер Button спасает от этого... 15.01.2018, 10:23
Scream да 1234567890 15.01.2018, 10:33
Пьер Это точно! 16.01.2018, 11:27
приборист Кем почищено? Давно... 31.10.2016, 23:42
Scream Порадовал проект 27394 01.11.2016, 16:51
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от razv Посмотреть сообщение
    При старте программы кратковременно включаются выхода контроллера
    Такая ситуация для управляемого оборудования категорически недопустима.
    Проверенно на двух ПЛК 110 и одном 160
    Safe value на выходах везде стоит 0
    Как с этим бороться?
    Подавать напряжение на выхода после старта программы в контроллере.
    В обычном станке это делается с помощью реле напряжения или специализированном реле защиты PILZ, OMRON.
    Вопрос: что у вас за оборудование такое, что оно должно запускаться после появления питания автоматически?
    Цитата Сообщение от razv Посмотреть сообщение
    Тоесть мне придется поставить еще таймер? Но эта проблема проявляется так же при перезапуске программы, например после ее перезаписи. Как таймер узнает что программа была перезаписана и перезапускается?
    К тому же на выхода подается не только 24В, на все СОМы выходов подается по разному (разные фазы, разное напряжение, разная коммутация этого напряжения до контроллера и пр). Мне в таком случае придется поставить до каждого СОМа отдельное реле для отключения входящего напряжения, это мягко говоря не очень разумно
    В кабинете у прокурора давать объяснение намного разумнее.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Подавать напряжение на выхода после старта программы в контроллере.
    В обычном станке это делается с помощью реле напряжения или специализированном реле защиты PILZ, OMRON.
    Вопрос: что у вас за оборудование такое, что оно должно запускаться после появления питания автоматически?
    Вопрос не в том что ему делать и как подавать, а в том могут ли сработать выхода ДО запуска программы?
    У нас 24v на выходах, что тоже ставить спец. реле?? Это решаете уже не причину...

  3. #3
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    У нас уже 21.30. Актуальный проект выложу завтра. Входы FALSE - резервные, по идее, влиять не должно. Если оставить их неподключенными, то КДС выдаёт предупреждения. Программа не "чистилась". Может, из-за программы, но не всегда они срабатывали...
    Последний раз редактировалось Woolfy; 01.11.2016 в 17:41.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    У нас уже 21.30. Актуальный проект выложу завтра. Входы FALSE - резервные, по идее, влиять не должно. Если оставить их неподключенными, то КДС выдаёт предупреждения. Программа не "чистилась". Может, из-за программы, но не всегда они срабатывали...
    Блоки, как заметил melky, не упорядоченны, и как работает ваша программа одному богу известно, так нельзя.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Блоки, как заметил melky, не упорядоченны...
    А покажите, пожалуйста, как надо. С чего вы начинаете...
    Вложения Вложения

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    А покажите, пожалуйста, как надо. С чего вы начинаете...
    нормальный ход,т.е. косячных дел мастер продолжает выкладывать свои нерабочие проекты, но оказывается косяки только у ОВЕН, так отправляйтесь гробить чужие более дорогие ПЛК, какие проблемы, Ваши взаимоотношения с заказчиком никого здесь не интересуют
    Сами то не можете взглянуть на холст и хотя бы избавиться от линий подсвечнных красным
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    В кабинете у прокурора давать объяснение намного разумнее.
    Да, блин, Овен накосячил, а проблемы у нас - пользователей...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Да, блин, Овен накосячил, а проблемы у нас - пользователей...
    Так эту проблему в пользу можно обратить:
    Быстрые входа открываются при отключенном контроллере? - вешаем на них аварийную индикацию.
    На одном из входов делаем генерацию меандра и подключаем реле так, чтобы оно включалось только если генерируется меандр.
    Ввели button чтобы уйти от косяка старт/стоп ? - У нас есть теперь кнопочка для какой-нибудь диагностики/сброса аварий.
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Вопрос не в том что ему делать и как подавать, а в том могут ли сработать выхода ДО запуска программы?
    У нас 24v на выходах, что тоже ставить спец. реле?? Это решаете уже не причину...
    Для этого нужно знать какая у контроллера прошивка.
    И спец. реле в серьёзных комплексах ставят.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 01.11.2016 в 17:10.

Похожие темы

  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •