Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Переубеждать Вас не буду... Просто подумайте, для чего перед конденсаторами в импульсных блоках питания ставят токоограничительный резистор, используют NTC резисторы, схемы с резисторами и шунтирующими контактами реле. Посмотрите материал по компенсации реактивной мощности и оборудованию, которое используется для этого.
Варисторы или токограничительные резисторы служат для ограничения(снижения) пусковых токов, но не для защиты конденсаторов, зачем их защищать от того, что им ничем не угрожает? Вы не понимаете разницы между снижением пусковых токов и защитой конденсаторов? Конденсаторы надо защищать от превышения напряжения и перегрева, при превышении напряжения они перегреваются и взрываются, речь про электролитические конденсаторы, насколько мне известно, сейчас их правильно называть оксидными, по названию типа диэлектрика, от превышения токов их не защищают, даже такого параметра в их характеристиках нет, а вот напряжение и температура есть!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Классификация первопричин и видов отказов алюминиевых электролитических конденсаторов.
Обратите внимание на причины отказов - чрезмерные пульсации тока и чрезмерная частота циклов заряда/разряда.
Электролитические конденсаторы не подходят для схем с многократно повторяющимися циклами заряда и разряда. Их использование в схемах, в которых происходит многократно повторяющиеся глубокий разряд и заряд конденсатора, может приводить к уменьшению емкости или, даже, повреждению конденсатора.
https://www.compel.ru/lib/57937
Последний раз редактировалось Eugene.A; 24.07.2021 в 19:19.
Варисторы не из этой темы. Сами "силовые" конденсаторы не настолько "мощные", чтобы выдерживать большие пусковые токи при питании от системы. Для сети незаряженный кондер, как КЗ (утрирую конечно). Как Вы думаете конденсатор рассчитан на работу при токах заряда сравнимых с токами КЗ?!
Это уже встроено в ПЧ. В любом. Проблема может появиться, когда ПЧ выключили, конденсаторы начали разряжаться, частично разрядились, но система плавного пуска еще не пришла в исходное состояние (реле замкнуто), и в этот момент ПЧ опять включили. Вот именно для исключения данной ситуации и вводится TON.через 0,1...0,2 с замыкаются основные силовые контакты контактора
Изначально насторожили строки и ТД на ПЧ:
"Если контактор установлен между источником электропитания и входными клеммами преобразователя, то использовать контактор для включения/выключения преобразователя недопустимо. Если использование такого контактора неизбежно, то он должен использоваться с интервалом, не менее одного часа. Частый заряд и разряд сокращают срок службы конденсаторов."
Вот и возникла мысль о дополнительных средствах для ограничения пусковых токов конденсаторов (хоть их дополнительно снизить) и применении конденсаторного контактора.
Последний раз редактировалось Ollema; 26.07.2021 в 23:22.
А вы что, собираетесь его запускать подачей питания? Зачем?